bulgurcuoglu
Üye
- Katılım
- 14 Eki 2009
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
- Yaş
- 34
Değerli arkadaşlarım,
Aşağıda yazacağım otomatik solüsyon hazırlama sistemi hakkında yardım istiyorum. İlgilenen ve cevap yazan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Solüsyon için iki farklı sıvı bulunmaktadır. Sıvılar tek bir pompa ve pompa ile birlikte çalışman herbir sıvı tankına ait valfin açılması ile karıştırıcı tankına aktarılmaktadır. Belli bir süre karıştırma işlemi sonrasında çıkış valfi ile solüsyon karıştırıcı tankından alınmaktadır. Sistemin çalışması söyle olacaktır.
--Sistem start butununa basılması ile çalışacaktır.
--Start ile birlikte pompaya ait M1 motoru çalışmaktadır.
--M1 motoru çalıştıktan 30 sn. sonra Valf1 devreye girmekte ve 2 dk süre ile 1.sıvı, karıştırıcı tankına aktarılmaktadır.
--1.sıvının aktarımı bittikten sonra Valf 2 devreye girmekte ve 3 dk süre ile 2.sıvı karıştırıcı tankına aktarılmaktadır.
--2.sıvının aktarımı bittikten sonra pompaya ait M1 motoru durmaktadır.
--M1 motoru durduktan 1 dk. sonra karıştırıcıya ait M2 motoru devreye girmekte ve 10 dk süre ile 2.sıvının karıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
--Karıştırma işlemi bittikten sonra Valf 3 devreye girmekte ve karışım karıştırıcı tankından tahliye edilmektedir.
--5 dk süren tahliye işlemi bittikten sonra sistem durmaktadır...
Mevcut sistemin güç devresini çiziniz.
Arkadaşlar yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Saygılarımla...
Aşağıda yazacağım otomatik solüsyon hazırlama sistemi hakkında yardım istiyorum. İlgilenen ve cevap yazan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Solüsyon için iki farklı sıvı bulunmaktadır. Sıvılar tek bir pompa ve pompa ile birlikte çalışman herbir sıvı tankına ait valfin açılması ile karıştırıcı tankına aktarılmaktadır. Belli bir süre karıştırma işlemi sonrasında çıkış valfi ile solüsyon karıştırıcı tankından alınmaktadır. Sistemin çalışması söyle olacaktır.
--Sistem start butununa basılması ile çalışacaktır.
--Start ile birlikte pompaya ait M1 motoru çalışmaktadır.
--M1 motoru çalıştıktan 30 sn. sonra Valf1 devreye girmekte ve 2 dk süre ile 1.sıvı, karıştırıcı tankına aktarılmaktadır.
--1.sıvının aktarımı bittikten sonra Valf 2 devreye girmekte ve 3 dk süre ile 2.sıvı karıştırıcı tankına aktarılmaktadır.
--2.sıvının aktarımı bittikten sonra pompaya ait M1 motoru durmaktadır.
--M1 motoru durduktan 1 dk. sonra karıştırıcıya ait M2 motoru devreye girmekte ve 10 dk süre ile 2.sıvının karıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
--Karıştırma işlemi bittikten sonra Valf 3 devreye girmekte ve karışım karıştırıcı tankından tahliye edilmektedir.
--5 dk süren tahliye işlemi bittikten sonra sistem durmaktadır...
Mevcut sistemin güç devresini çiziniz.
Arkadaşlar yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Saygılarımla...