Sahada henüz gitmediğim, öncesinde bilgi toplamak istediğim bir konu var. Bir köyümüzün içmesuyu motopompu için köy kendi imkanlarıyla güneş enerjisi sistemi kurmuş. (güneş enerjisinin güzü yeterli olmadığında şebeke enerjisi ile takviye edecek şekilde) Muhtarın dediğine göre, GEs hiç tek başına yeterli olmuyormuş. Şebekeyi kestiğinde GES frekansı 30 hz üstüne çıkmıyormuş. Birkaç seçenek üzerinde tahminim var onları kontrol edeceğim ama bakmam gereken veya odaklanmam gereken bir nokta varsa söyleyebilirseniz sevinirim.
pardon pardon ben konuları karıştırdım çok özür diliyorum. Sürücüyle yol veriliyor motora. sürücü gücünü öğrenemedim muhtar etiketini bulup çekemedi bir türlü. Çok afedersiniz başka bir sorum daha vardı da o motorun startı yıldız-üçgen, bir anda o konuya yazıyorum sandım
Aslında,kafayı meşgul eden şeylerin,yerinde ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra irdelenmesinde yarar var.Çok çeşitli ihtimaller içinde ( parametre değerleri oynanmışsa ) o da olabilir tabiki.
Aslında,kafayı meşgul eden şeylerin,yerinde ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra irdelenmesinde yarar var.Çok çeşitli ihtimaller içinde ( parametre değerleri oynanmışsa ) o da olabilir tabiki.