Solid state röle ile H köprüsü yapılabilirmi ?

Motorunun özellikleri ne, kaç Volt ile sürüyorsun ,işaretleri nasıl üretiyorsun ,chopper devren var mı yani akım kontrolü , ..???
şimdilik elimde 2.8 amperlik motor var 24ile denedim voltajı 50-60 arası bir voltla sürmeyi düşünüyorum choper var lpt ile sürüyorum
 
eminmisin baktıgım birçok h köprüsü tasarımı p ve n kanallı moslarlan yapılmış high side low side olayı bunlarda yokmu

hepsi n channel olduğundada high side ve low side oluyor. vs ye bağlı olanları high side driver ile gnd ye bağlı olanları low side driver ile sürmen gerekiyor. yani n de kullansan p de kullansan high side low side bağlantı şekline göre değişiyor
 
biz burda 2.8 a 24 volt için mi uğraşıyoruz? bu makine maksimum kaç va değerine ulaşacak ve dc akım mı olacak? transistör olarak bu508 her türlü işinizi görmeli. nasıl yapamadınız ben merak ettim? nasıl bir motor bu?
 
Gate drive transformatörü ile neden sürmüyorsun ? Hem izolasyon sağlarsın hem de, high side mosfetleri rahatlıkla sürersin. İlla SSR illa h-bridge driver a gerek yok bence ama motorlar için ne kadar önerilir bilemem.
 
@nanit , illegal paylaşımlar forum da yasak bu yüzden özel mesaj kullanıyoruz.
Onun haricinde forum ortamını kullanmaya dikkat edin.
Stepper drive yapmak istiyorsan hazır bir şeyler dene.
Mesela her bir şeyciği içerisinde TB6560 TB6600 gibi..
Harici bir kaç elemanla işi bitirirsin ya da zaten hazırları bedava..
Allegro nun köprüsü içinde olanıda var dışında olanıda.
Ardiuno cu bebelerin gözdesidirler.

http://www.allegromicro.com/en/Prod...erface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers.aspx


Yok benim niyetin üzüm yemek değil bağcıyı nasıl döverim diyorsan ,
chopper devresi demek akım regülatörü demektir.
Giriş çıkış gerilim değerlerine bakmaksızın çıkış akımını belirlenmiş değerde tutar.
Devre akımını bir direnç ya da akım sensor ü üzerinden okur ve transistor - opamp veya ne denk giderse onunla değerlendirip çıkış gerilimini akımı sabit tutacak şekilde sürekli ayarlar.
Bu iş için SG25xx UG3xxx TL4xx gibi chip leri current mod çalıştırabilirsin.

Anahtar kelimelerle internette bir sürü devre var anlatım var.
...stepper motor chopper driver circuit .....

Ayrık elemanlarla bir örnek :

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/cnc-chopper-rar.34257/

---

@wolf351 , trafo sorunları çözmez !
H bridge lerde " dead time " denilen bir kavram var ...
 

Ekli dosyalar

  • CNC Chopper.rar
    424.2 KB · Görüntüleme: 4
@nanit , illegal paylaşımlar forum da yasak bu yüzden özel mesaj kullanıyoruz.
Onun haricinde forum ortamını kullanmaya dikkat edin.
Stepper drive yapmak istiyorsan hazır bir şeyler dene.
Mesela her bir şeyciği içerisinde TB6560 TB6600 gibi..
Harici bir kaç elemanla işi bitirirsin ya da zaten hazırları bedava..
Allegro nun köprüsü içinde olanıda var dışında olanıda.
Ardiuno cu bebelerin gözdesidirler.

http://www.allegromicro.com/en/Prod...erface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers.aspx


Yok benim niyetin üzüm yemek değil bağcıyı nasıl döverim diyorsan ,
chopper devresi demek akım regülatörü demektir.
Giriş çıkış gerilim değerlerine bakmaksızın çıkış akımını belirlenmiş değerde tutar.
Devre akımını bir direnç ya da akım sensor ü üzerinden okur ve transistor - opamp veya ne denk giderse onunla değerlendirip çıkış gerilimini akımı sabit tutacak şekilde sürekli ayarlar.
Bu iş için SG25xx UG3xxx TL4xx gibi chip leri current mod çalıştırabilirsin.

Anahtar kelimelerle internette bir sürü devre var anlatım var.
...stepper motor chopper driver circuit .....

Ayrık elemanlarla bir örnek :

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/cnc-chopper-rar.34257/

---

@wolf351 , trafo sorunları çözmez !
H bridge lerde " dead time " denilen bir kavram var ...
eyvallah hocam ben olayın mantıgını anlamak istiyorum herşeyden önce bu bilgiler işimi görür
 
@KAZIMUGUR dead time kavrami cross conduction i onlemek icindir fakat hbridge de dead time i saglayan ne ssr ne de mosfet driver dir, driver sadece high side i surmeye yarar, dead time yapan ise pwm entegresidir, cross conduction i onlemek icin ise duty cycle max %40 yada toplamda %80 alinir. Illa duty cycle bu degerlerin ustunde kullanilacaksa o zaman cross conduction i engelleyen devre eklenebilmektedir.
 
H köprü zaten ters tarafların iletimi ile çalışır.
Köprüyü yıkan aynı koldaki transistörlerin aynı anda iletimidir.
Bu sadece H köprüde değil , simetrik beslemeli half bridge içinde geçerlidir.
Yani high side ile low side aynı anda iletimde olmamalıdır.
Bazı kaynaklar cross conduction diye buna diyor.
İşte mosfet sürücülerin yaptığı işlerden biride tam olarak budur.
Bir kaç pdf incelemeni öneriyorum..

33cvnlt.jpg



2 adet half bridge sürücü kullanıldığında evet dediğin gibi kontrol tarafında gerekenler yapılmalıdır..
EPWM bu işlerde yardımcı olur..
 
Son düzenleme:
@KAZIMUGUR usta, o pdfleri inceledim fakat driverlarin icinde yer alan delay lerden bahsediyorsan onlarin hicbiri cross conduction i onlemeye yetmez, onleyen tek seyi zaten dedim. Mosfet driverlari ve nasil calistigini da biliyorum blogumda mosfet ve igbt surme teknikleri konusunda paylasmistim. Ister half bridge icin ister h bridge icin olsun duty cycle bahsettigim degerlerin ustunde alinmamasi onerilmektedir. Mosfet driver cross conduction i onleyemez sadece dedigim gibi high side i surmeye yardimci olur. Driverlarin cross conduction i onlemedigini bizzat kendim de gormustum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,902
Mesajlar
931,152
Kullanıcılar
452,787
Son üye
Azemm333
Geri
Üst