Arkadaşlar satın almış olduğum 25A ENDA marka ssr leri monte ettim,hı9zlı sigortalarla korudum soğuttum vs.
Üzerinne 15A yük bağlıyorum sigorta attırıyor,bu 15A yükü solid state dan ayırıp direk sıgorta cıkısından besliyorum bu sefer sigorta atmıyor alıcılar gayet normal calısıyor.
15A lik yüküm 1000W helojen ampül grubundan oluşuyor,anlicağınız ilk devreye aldığımda bu grubu demeraj akımıda cekıyor.
Herneyse solid state dan gecen akımı 10A e düşürdüm bu sefer sağlıklı olarak calışmaya başladı,ama 15A de gerçekleşen bu olayın mantığını çözemedim.Ssr bır sekılde sıgortayı kısa devre yaptırıp actırıyor sigortayı ama bunun akımla ne ilişkiisi var onu anlamadım,hadi üstünde varyak olsa(varmı bilmiyorum) belirli bir gerilim değerini aştığında kısa devreyle sigortaları açtırır,ama bunda tam tersi akıma göre kısa devreye kalıp atan bir sigorta var.Panom calısır halde sorunu hallettım ama,bu olayın sebebını çok merak ettim doğrusu.Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.