Solid State Röle ile makina otomasyonu

Sn.by elektrikçi varyak hakkındaki bilgileriniz paylaşırsanız memnun olurum.saygılar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
üstadım ssr kullanırken rezistans gücünün baya üzerinde güçlere dayana bilecek şekilde al birde ssrlere seri olaraktan alarm çıkışınla emniyet al ssr kısadevre kalırsa rezistansların sağlam kalır
 
Üstad bu gün aldım ssr leri enda marka tercih ettim,rezistanslar deverede 3 sn kalıp 3 sn bekleyecek bu yüzden kat ve katları uzerınde seçim yapmadım.Bu arada sizin baya üzerinde güçlerdeki kastınızı rakamlarla acıklarmısınız,veya neden bu kadar yüksek tercih etmeliyiz?Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
bende bir soru sorabilirmiyim.bu solid state rölelerin sağlamlık kontrolu nasıl yapılır.mesela rezistans bağlanacaksa bağlantı şeması nasıl olmalı
 
bende bir soru sorabilirmiyim.bu solid state rölelerin sağlamlık kontrolu nasıl yapılır.mesela rezistans bağlanacaksa bağlantı şeması nasıl olmalı

SSR'lerin bağlantı olarak A1(+) ve A2(-) besleme ucu,1(Faz giriş) ve 2 (çıkış) bağlantıları vardır.SSR'ler 5vdc ve 30vdc aralığında çalışırlar.1 nolu uca faz bağladıktan sonra,2 nolu ucunu rezistansın bir ucunu bağlanır.Rezistansın diğer ucuna nötr.Sağlamlık testini ise; ölçü aletini A1 ve A2 ye bağlanız.2 nolu çıkıştaki rezistansa pensampermetre bağlayınız.Ölçü aletinde voltaj okuduğunuzda,pensampermetrede akım okuyorsanız(Uygun değerde) herşey yolunda demektir.Ölçü aletinde voltaj değeri okumuyor ama pensampermetrede değer okuyorsanız SSR artık çöp olmuştur.
SSR'lerin soğutulması önemlidir.Montaj yüzeyini buna uygun seçiniz.Kullanacağınız rezistansın en az 2 katı değerinde SSR seçmenizde yarar olacaktır.(Biz 4 katı değerinde kullanmamıza rağmen yapışmayı uzun vadede engelleyemiyoruz).Rezistansdaki kısa devrelerde çabuk etkilendiklerinden,hızlı atan sigorta tercih ediniz.
 
Arkadaşlar satın almış olduğum 25A ENDA marka ssr leri monte ettim,hı9zlı sigortalarla korudum soğuttum vs.

Üzerinne 15A yük bağlıyorum sigorta attırıyor,bu 15A yükü solid state dan ayırıp direk sıgorta cıkısından besliyorum bu sefer sigorta atmıyor alıcılar gayet normal calısıyor.

15A lik yüküm 1000W helojen ampül grubundan oluşuyor,anlicağınız ilk devreye aldığımda bu grubu demeraj akımıda cekıyor.

Herneyse solid state dan gecen akımı 10A e düşürdüm bu sefer sağlıklı olarak calışmaya başladı,ama 15A de gerçekleşen bu olayın mantığını çözemedim.Ssr bır sekılde sıgortayı kısa devre yaptırıp actırıyor sigortayı ama bunun akımla ne ilişkiisi var onu anlamadım,hadi üstünde varyak olsa(varmı bilmiyorum) belirli bir gerilim değerini aştığında kısa devreyle sigortaları açtırır,ama bunda tam tersi akıma göre kısa devreye kalıp atan bir sigorta var.Panom calısır halde sorunu hallettım ama,bu olayın sebebını çok merak ettim doğrusu.Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
 
bende bi proje ıcın yine fisekli ısıtıcılar icin endanın esta serisi 40 amperlik 3 faz ssr aldım onumuzdeki hafta kullnacagım bakalım performansı nasıl olacak.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,994
Mesajlar
922,365
Kullanıcılar
451,203
Son üye
ilayda.ugur

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst