Böylesine küçük bir yük akımında asıl sorun akım trafosunun oran hatası ve faz kaymasının artmasından dolayı akım bilgisinin reaktif güç kontrol rölesine hatalı iletilmesinden kaynaklanır.
IEC 385, IEC 60044-1’e göre class 0,5 akım trafosunda yük akımı primer akımının %5'ine indiğinde oran hatası %1,5'a çıkar faz kayması hatası ise 90dakika (2,7santiradyan) değerine ulaşır. Bu yük akımının altındaki primer yük akımları kompanzasyon sistemi için tam bir faciadır dolayısıyla bu değerin altında bir yük akımında sağlıklı bir kompanzasyon yapabilmek olanaksızdır.
Sn Halo16'nın sisteminde 2000/5 akım trafosu var yük akımı 20A civarında yani yük akımı akım trafosu primer değerinin %1'inde. Bu akım trafosu ve bu yük akımında en iyi reaktif güç kontrol rölesinide taksanız en iyi ayarları ve en iyi kademe güçlerini de seçseniz sonuç başarısız olacaktır. sekonder akımı olan 5A'in %1'i 0,05A'dir yani 50mA'dir. Siz 10mA akımı algılayabilen en iyi röleyi dahi taksanız akım trafosunu verdiği akım bilgisi oran hatası + faz kayması hatasından dolayı rölenin değerlendirmesi hatalı olacaktır.