sorun tesisatta mı kompanzasyonda mı şebekede mi?

kaledag

Üye
Katılım
30 Eyl 2009
Mesajlar
18
Puanları
1
inşallah dogru bölüme yazıyorumdur yanlışşsa kusura bakmayın

kısaca özetleyeyım

50 kva enerji aldığımız bir tesiste ( saglık kurulusunda)

elektrik belli aralıklarla göz kırpmaktadır
kesıntı olmuyor ama tum tesıste sanıyelık gıdıp gelıyor florasan ampuller etkılenıyor yanıp sonuyor pc bazen duruma gore kapanıyor

tesisatın kofradan panoya ve dagıtım sıgortalarına kadar her bı yerını kontrol ettık yanlız kompanzasyondan anlamadıgım icin onuda yapan arkadasa danıstık bakımını yaptırdık yınede sorun cozulmedı tedas a muracat ettık onlarda gelıp dayadı kofraya ölcu aletını bızden degıl dedı sıyrıldı gıttı
sorun hale devam edıyor bellı aralıklar genelde haftada 1 kez bazen 15 gunde bir bazende 1 ay yapmıyor en son 1,5 ay once yapmıstı bugun 5 6 kez yıne aynı arızayı verıdı dolayısıyla analızorde baglıyamadık hangı kademede baglanacagını bılemedıgımız ıcın ? mantıklı olarak gevsek veya temasızlık olsa sımdıye coktan sos vermesı lazımdı sizce veya basına boyle bı olay gelen varmı veya aydınlatıcı bılgı verebılecek olan ??
saygılarımla sımdıden teskkur ederım ...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayin kaledag;
sisteminizi kontrol ettiginize gore sizden kaynaklanan bir durum degildir, yuksek gerilim hattinda dalgalanmadan kaynaklanan bir durumdur, enerji dalgalanmasi deniyor, sisteminizde butur enerji dalgalanmalarindan korumaniz gereken yuklerinizi tesbit edip, (ornegin pcler) bu kisimlarin hattini ayri cekip ups sistemi ile beslerseniz bu durumdan kurtulabilirsiniz,yuk hesaplamasina dikkat edin vede ups i de alirken satici firmaya bu durumu izah edin amacinizin bu oldugunu belirtin,(ups sisteminde iki cesit var on-line, off-line size hangisinin olacagini ozellikle sorun, kolay gelsin.
saygilarimla...
 
dağıtım şirketinin söylediğine aldırmayın sorun %90 şebekedendir.Gerilim dalgalanmaları ani yük değişimlerinden dolayı sıklıkla karşılaşılan bir sorundur.Yani yanlız değilsiniz.Bu dalgalanma sorununu siz çözemezsiniz.Özellikle elektronik cihazlar bunu hiç sevmez.Vural 124 arkadaşın dediği gibi önemli cihazlarınız için UPS sorununuzu azaltır
 
regületör kontrol edilmesi gerekir.yoksa montajının yapılması gerekir.
 
cevaplarınız ıcın tesekkur ederım
ama ups uygulaması bıraz zor ek bınalar var bölümler var
ama regülatöre sıcak bakabiliriz burdada öenemli olan servo otaomatik regulator bahsettıgım dalgalanmadan etkılenırmı sanıyelık bı kesıntı söz konusu
etkılenmez ıse herfaza ayrı ayrı monefaze regulatormu tercıh edılmelı yoksa trıfaze bı regulatormu konulmalı ?? maalıyet arastırması yapmadan once bır akıl daha alayım ??
 
bence yuksek gerilim dreklerindeki ayırıcı bıcaklarda ark yapiyor olabilir hattın uzerindeki seksenolleri kontrol ettir tamir takıları degistirmek gerekir
 
Regülatör,bahsettiğiniz sorun için çözüm olmaz.

Fahri Bey'in belirttiği gibi çözüm regülatör değildir.Paranıza yazık etmeyin.On line UPS ile sorunu çözersiniz.Büyük güçlü bir cihaz fiyat ve Bakım kolaylığı sağlasa da cihazdaki bir sorun da tüm alıcılar etkilenir.Kritik yükleri belirleyip ayrı ayrı tesis etmek biraz daha masraflı ama güvenlidir
 
Görüyorum ki tüm arkadaşlar eğer sorun gerlim hattındansa yani edaş dan ise çözümsüz kalıp başka çözüm önerileri sunmuşlar. Bu duruma üzüdüm. Sorun edaş dan ise ki bunu tesbit etmek zor değil sorunun üstüne gidip edaş a dilekçe vererek bu sorunun giderilmesini istemekle işe başlayabilirsiniz. Lütfen hattınızdan enerji kullanan işletmeleri tesbit edin. Hatta fazlaca yüklenen birileri olabilir ki böyle ise bu sıkıntıyı gidermek sizin değil edaş ile o hattın kullanıcısınındır. İşletmenize özel bir trafo olup olmadığından bahsetmemişsiniz. yok ise enerji aldığınız hattın trafo gücünü kontrol etmelisiniz. Kısacası para harcamadan önce sorunun üstüne gitmelisiniz. Gerekirse bakanlığa yazın ama sorunu lütfen doğru tesbit edin haklarınız arayın.
 
trifaze regülatör işinizi görür.toplam kv belirleyin ona göre regülatör bulabilirsiniz.ana panoya montajını yapın.saygılar,
 