1- gazı eksilmiş olabilir
2- iç fan kapasitörü arızalı olmasından dolayı fan devrinden kaynaklanabilir.
3-enerji giriş bölümündeki röle devamlı çıkış vermesinden dolayı kompresör dinlenmeye geçmez geçmemeside buzlanmaya yol açar.
Mrb. arkadasım 1.iç unıte fanı gereken hızda çalışmıyordur.2.petekler ezıkse.3.gaz basıncını kontrol et.4.kompresor degışımı yapılmışmı,uygunmu.5.yanlış gaz basılmış olabılır sıfırlama yap.6.boru sensoru arızasından yapabılır.7.dış unıte normal çalışma ortamından daha soguk bır yerdemı çalışıyor,konuyu bıraz detaylı anlatırsan daha fazla yardımcı olabılırım ıyı çalısmalar.
fan motoru arızalı olabilir .Evaparatörün kirli olabilir. Soğutucu akışkan eksik veya dış ünite fan motoru dış ortamın ısısına göre çalısmayabilir.Kondanserden cıkan likit haldeki gazın sıcaklığı düşüksede yapar .İç ünite filtenin temiz olduğu var sayıyorum bu arada
evaporatördeki rezistanslar çalışmıyo olabilir, defrost zamanı az olabilir sogutulmak istenilen ortama sürekli dış ortam sıcaklığı giriyo olabilir yani kapı sürekli açık
klimamın gazına bir bak muhtemelen eksik gazla çalışıyor olabilir . iç ünite dış ünite serpantinlerini temizle fanlara bi bak bunlarda birisi ile karşılaşabilirsin
klimanın gazına baktıktan sonra eğer gazı tam ise birde iç ünite fanını kontrol et derim bazen fanın kondansatör degeri düşüyor ve normalden yavaş dönüyor üstündeki yükü atamayıp buzlanma yapıyor.