Merhabalar,

İşletmeci bir arkadaşımın kafesinde bulunan 2 adet spot lamba var. Lambalar sürekli olarak patlıyor. Panoda bu lambalar için ayrı bir sigorta bağlanmış. Arkadaşımın iddiasına öre sigorta atıyor, sigortayı kaldırınca da lambalar patlıyormuş.

Panonun fiziksel durumu çok iyi. Daha 6 ay bile olmamış.
Arızanın sebebi ne olabilir?

Armatür bağlantılarında bir hata olabilir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Spot Ampulden kastınız iğne bacak g, gu serileri ise onlar zaten çok uzun ömürlü ampuller değildir. Kutu üstlerinde de ömrü yazar, görebilirsiniz.

Birde bu ampullerin kalitesiz olanı piyasada çok bulunur. Onlar daha da az dayanır.

Ampulleri 12 Volt mu, 220 Volt mu, sigortası kaç Amper? Bunlarıda belirtseniz iyi olurdu.

Saygılar....
 

Selamlar,

Benim de aklıma ömür geldi açıkcası. Bir ihtimal de armatür bağlantısından şüpheleniyorum.

Sigortalar 23 A, ampuller 220V.

Ampul ömürlerine akşam bakacağım.
 