Hmide tek port var com1,hmiden hem recete okuyacagim hemde yazacagim.Hmi rs485 üzerinden plc ve sürücüye bağlanabilirsiniz.
Ayni zamanda plc rs232 port uzerinden (programlama portu) online olabilirsiniz.
Hmi portu uzerinden rs485 ile okur ve yazarsınız.Hmide tek port var com1,hmiden hem recete okuyacagim hemde yazacagim.
Eğer sürücü 1 tane ise hepsini 485 üzerinden haberleştirebilirsiniz. Ama sürücü 2 ve daha fazla olursa hepsini 485 üzerinden yaparsanız HMI haberleşme gecikmeleri yaşamaya başlıyor, haberleşme gecikme ayarlarıyla oynayarak sorunu bir nebze de olsa çözersiniz ama ben 2 ve daha fazla olursa HMI-PLC RS-232, sürücüler-PLC arası 485 yapıyorum, herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Böyle yapınca PLC'ye online olunca, Ekran haberleşmesini çıkarmak zorunda kalıyorsunuz.Merhaba deltacı üstadlarım yenibir proje için yardımınıza ihtiyacım var.
Ss2 transistorlu seri port ve rs485 portu olan bir cpu
Dop107bv seri portu olan bir hmi ve Vfd serisi rj45 jakı olan bir invertorum var.Şimdi bu üçlüyü modbus ve seri porttan haberleştirmem gerekiyor.dop hmida reçetem ve butonlarim sayi goster,sayi gir elementlerim var.
Haberleşme port baglantilarim nasil olmali?Plc yaziliminda ayni zamanda pc ile online modda nasil baglanmam gerekiyor?
232 portu önde yuvarlak olan port, 485 portu altta ikili klemens olan.Bilgiler için tesekkurler.Benim problemim pje kurulum aşamasında ve surekli program yukleyip plc ye online kalmak istiyorum.bu durumdan dolayı.boşta port kalmıyor.ozaman başka bir seri plcyemi geçmeliyim?232 ve 485 portu olan bir cpuya...
Sürücün 1 tane ise sürücüyü ve HMI'yı 485 üzerinden rahatlıkla haberleştirebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. PLC'ye online olmak için zaten 232 portun boşta kalıyor. Tercih sizin.boşta port kalmıyor.ozaman başka bir seri plcyemi geçmeliyim?