diyot atın bi tane farkedecek mi bakalım a1 a2 ye ters, bide direnc koyun 10 k lık a1 a2 arasına
anladım sağolun, SSR A1 A2 sinde hiç kablo yokken, yük kontağına giden hatların kesilip verilmesi esnasında, çok nadir kontağını anlık açıp kapıyor.
Gürültü önlemek için kolay yol girişlere paralel kondansatör takmak olabilir.
(A1, A2 girişine 470nf veya yakın değerlerde)
Ancak olay sadece "gürültü" nedenli olmayabilir, ama gürültü ile ilgili bütün önlemleri almak en doğrusudur.
Ayrıca SSR girişleri genellikle opto coupler izolelidir, etkilenmeleri için yüksek indüktif kaynaklı gürültü olması gerekir.
Onun için marka ve model sormuştum.
Mühürleme için kullandığınızda şöyle bir problem (ek olarak) çıkıyor.
GenellikleS SR'ların 100mA minimum akım limiti var, yani içinden en az 100mA geçmesi gerekir.
Siz, mühürlemek için, diğer SSR'a bağladığınızda, ilk SSR içinden 10-20mA akım geçer ve SSR doğru çalışma şartlarının dışına çıkar.
Yük bağlayarak ilk SSR içinden 100mA fazla akım geçirmek mümkün olabilir.
Ancak bu biraz "zorlama" olur.
Sonuç olarak, basit bir mühürleme devresi ile, mesela mini röle veya 2 transistörlü bir devre ile yapmak daha doğru olur sanırım.
teşekkür ederim Mehmet bey,
paylaşımlarınız çok bilgilendirici.
sanırım en doğrusu, SSR yük kontağı giriş fazı doğruca verip hiç kesmemek, çıkışa bağlı yüke giden hattı da hiç kesmemek.
Yükün (kontaktör) a2 sinden dolaşıp SSR çıkış kontağına ulaşan nötr olduğu sürece bu hatayı yapmıyor. Hangi sıralamada devreye girip çıkacağını belirleyen diğer kontakları da SSR A1 hattı üzerine dizmek.
Ssr lerin içerisinde moc ve triac kullanılıyor.Benzer devreyi bende projelerimde kullanıyorum.
O ilk tetikleme çevre parazitlerinden degilde moc un zero geçiş noktasını algılayana kadar geçen sürede triac açık kalıyor.Bu olay sadece ilk enerji verildigi anda meydana geliyor.Yani projenizde ilk 10ms yi pas geçecek şekilde dizayn etmeniz gerekecek.
sayın alarmko, evet tam da öyle. hatayı ilk enerji verildiğinde fark ettik. sonra çalışma esnasında da bunu yapar mı diye, SSR A1 A2 kablolarını çıkarıp, yük kontağı giriş çıkışındaki hatların üzerinde dizili olan devrenin diğer kuru kontaklarini manuel açtık kapadık. ve SSR arada kendi kendine anlık çıkış attı.
sanırım en doğrusu,
SSR yük kontağı girişine fazı doğruca verip hiç kesmemek,
SSR çıkışına bağlı yüke giden hattı da hiç kesmemek. (yükün bobininden dönüp gelen nötrü SSR ye ulaştırmak.)
SSR nin anahtarlama yolunu kesen ve serbest bırakan devredeki diğer kuru kontakları da SSR A1 hattı üzerine dizmek.
bu durumda dediğiniz gibi sadece ilk enerjilendirme anında bir risk olur.
teşekkürler