SSR yük kontağındaki anlık çıkış

sistelk.

Üye
Katılım
13 Ara 2016
Mesajlar
8
Puanları
1
Merhaba 3-32V dc bobinli, AC yük anahtarlayan bir SSR, kontrol kumanda A1, A2 sinde hiç giriş yokken, (kabloları da söküp denedik) yük kontağını neden anlık kapatabilir? bu duruma bir önlem alınabilir mi?

sorun tam olarak şöyle:
SSR nin a1 a2 kumanda uçlarında hiç kablo bağlı değil.
Şebeke R fazı bir sigortadan geçerek SSR nin a.c. yük kontağı girişine bağlı.
SSR nin kontak çıkışı da yine bir sigortadan geçerek, yüke bağlı.
yükümüz de 220v bir telli ampül.

bu haliyle, iki sigortadan herhangi birini, aç kapa aç kapa aç kapa yaptığımızda, arada anlık çıkış atarak lambayı yakıyor.
ısıso ve crouzet ssr de denedik, ikisinde de bazen yapıyor.crouzet te çok çok nadir. ısıso da çok yapıyor.
bu sorunu yapmayacak bir ssr var mıdır? yük kontağının her iki tarafındaki hattın kesilip tekrar verilmesine aldırmaksızın, sadece a1 a2 sindeki sinyale göre çıkış kontağını kapatan veya açan, düşük yük anahtarlayacak, kaçırma yapmayacak bir SSR veya bir ilave devre tavsiyeniz varsa, paylaşır mısınız? teşekkür ederiz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu tür bir durum, SSR'lerdeki (Solid State Relay) iç devre dizaynına bağlı olarak meydana gelebilir.
SSR Marka ve modelini yazın

İhtimaller:
Şebekede oluşan parazitler ve ani voltaj dalgalanmaları SSR'nin yanlışlıkla tetiklenmesine neden olabilir.

SSR'nin giriş izolasyonu yeterince iyi değilse, dış etkenlerden dolayı yanlış tetiklemeler olabilir.

SSR, elektromanyetik (EMI) girişimlerden etkilenip yanlış tetiklenebilir.

Çözümler:
Şebeke hattında oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarını ve parazitleri azaltmak için girişe EMI filtresi

Ferrit Toroid Nüve Kullanmak.
Kumanda ve güç kablolarını (kumanda ayrı, güç ayrı) ferrit nüve içinden geçirerek, yüksek frekanslı parazitleri bastırabilirsiniz.

SSR'nin tetikleme devresinde optokuplör izolasyonu sağlayan modelleri tercih edebilirsiniz.

Daha kaliteli SSR markaları kullanabilirsiniz.
Örneğin, Omron, Crydom veya Siemens gibi...
 
Son düzenleme:
sağolun Mehmet bey.
Bu ssr. nin yük kontağı, bir kontaktörü mühürleten start butonu gibi görev yapmakta.

Kumanda devresinin çalışma prensipleri gereği,
ssr yük kontağına girip çıkan hatlar, farklı röle kontakları üzerinden kesilip veriliyor, işte tam bu esnada
yük kontağının hangi tarafındaki hattın kesilip açıldığı fark etmeksizin, ssr kontağı nadiren anlık açılıp kapanabiliyor.
Bunu fark edip, neden yaptığını anlamak için, ssr nin a1 a2 kablolarını tamamen çıkardık,
aynı durum yaşandı.

Bir kontaktörü mühürleten start butonu gibi görev yaptırma amacıyla kullanabileceğim bir ssr tavsiyeniz olur mu acaba? Teşekkür ederim
 
diyot atın bi tane farkedecek mi bakalım a1 a2 ye ters, bide direnc koyun 10 k lık a1 a2 arasına
 
Bir kontaktörü mühürleten start butonu gibi görev yaptırma amacıyla kullanabileceğim bir ssr tavsiyeniz olur mu acaba?
Gürültü önlemek için kolay yol girişlere paralel kondansatör takmak olabilir.
(A1, A2 girişine 470nf veya yakın değerlerde)

Ancak olay sadece "gürültü" nedenli olmayabilir, ama gürültü ile ilgili bütün önlemleri almak en doğrusudur.
Ayrıca SSR girişleri genellikle opto coupler izolelidir, etkilenmeleri için yüksek indüktif kaynaklı gürültü olması gerekir.
Onun için marka ve model sormuştum.
Mühürleme için kullandığınızda şöyle bir problem (ek olarak) çıkıyor.
GenellikleS SR'ların 100mA minimum akım limiti var, yani içinden en az 100mA geçmesi gerekir.
Siz, mühürlemek için, diğer SSR'a bağladığınızda, ilk SSR içinden 10-20mA akım geçer ve SSR doğru çalışma şartlarının dışına çıkar.
Yük bağlayarak ilk SSR içinden 100mA fazla akım geçirmek mümkün olabilir.
Ancak bu biraz "zorlama" olur.
Sonuç olarak, basit bir mühürleme devresi ile, mesela mini röle veya 2 transistörlü bir devre ile yapmak daha doğru olur sanırım.
 
Ssr lerin içerisinde moc ve triac kullanılıyor.Benzer devreyi bende projelerimde kullanıyorum.
O ilk tetikleme çevre parazitlerinden degilde moc un zero geçiş noktasını algılayana kadar geçen sürede triac açık kalıyor.Bu olay sadece ilk enerji verildigi anda meydana geliyor.Yani projenizde ilk 10ms yi pas geçecek şekilde dizayn etmeniz gerekecek.
 
diyot atın bi tane farkedecek mi bakalım a1 a2 ye ters, bide direnc koyun 10 k lık a1 a2 arasına
anladım sağolun, SSR A1 A2 sinde hiç kablo yokken, yük kontağına giden hatların kesilip verilmesi esnasında, çok nadir kontağını anlık açıp kapıyor.
Gürültü önlemek için kolay yol girişlere paralel kondansatör takmak olabilir.
(A1, A2 girişine 470nf veya yakın değerlerde)

Ancak olay sadece "gürültü" nedenli olmayabilir, ama gürültü ile ilgili bütün önlemleri almak en doğrusudur.
Ayrıca SSR girişleri genellikle opto coupler izolelidir, etkilenmeleri için yüksek indüktif kaynaklı gürültü olması gerekir.
Onun için marka ve model sormuştum.
Mühürleme için kullandığınızda şöyle bir problem (ek olarak) çıkıyor.
GenellikleS SR'ların 100mA minimum akım limiti var, yani içinden en az 100mA geçmesi gerekir.
Siz, mühürlemek için, diğer SSR'a bağladığınızda, ilk SSR içinden 10-20mA akım geçer ve SSR doğru çalışma şartlarının dışına çıkar.
Yük bağlayarak ilk SSR içinden 100mA fazla akım geçirmek mümkün olabilir.
Ancak bu biraz "zorlama" olur.
Sonuç olarak, basit bir mühürleme devresi ile, mesela mini röle veya 2 transistörlü bir devre ile yapmak daha doğru olur sanırım.
teşekkür ederim Mehmet bey,
paylaşımlarınız çok bilgilendirici.
sanırım en doğrusu, SSR yük kontağı giriş fazı doğruca verip hiç kesmemek, çıkışa bağlı yüke giden hattı da hiç kesmemek.
Yükün (kontaktör) a2 sinden dolaşıp SSR çıkış kontağına ulaşan nötr olduğu sürece bu hatayı yapmıyor. Hangi sıralamada devreye girip çıkacağını belirleyen diğer kontakları da SSR A1 hattı üzerine dizmek.
Ssr lerin içerisinde moc ve triac kullanılıyor.Benzer devreyi bende projelerimde kullanıyorum.
O ilk tetikleme çevre parazitlerinden degilde moc un zero geçiş noktasını algılayana kadar geçen sürede triac açık kalıyor.Bu olay sadece ilk enerji verildigi anda meydana geliyor.Yani projenizde ilk 10ms yi pas geçecek şekilde dizayn etmeniz gerekecek.
sayın alarmko, evet tam da öyle. hatayı ilk enerji verildiğinde fark ettik. sonra çalışma esnasında da bunu yapar mı diye, SSR A1 A2 kablolarını çıkarıp, yük kontağı giriş çıkışındaki hatların üzerinde dizili olan devrenin diğer kuru kontaklarini manuel açtık kapadık. ve SSR arada kendi kendine anlık çıkış attı.

sanırım en doğrusu,
SSR yük kontağı girişine fazı doğruca verip hiç kesmemek,
SSR çıkışına bağlı yüke giden hattı da hiç kesmemek. (yükün bobininden dönüp gelen nötrü SSR ye ulaştırmak.)
SSR nin anahtarlama yolunu kesen ve serbest bırakan devredeki diğer kuru kontakları da SSR A1 hattı üzerine dizmek.
bu durumda dediğiniz gibi sadece ilk enerjilendirme anında bir risk olur.
teşekkürler
 
Son düzenleme:
alarmko hocam siz benzer uygulamada ne tip bir SSR kullanmaktasınız? zero cross mu? random ( non zero cross) mu?

Amacım, yük kontağı hep aynı sürede çıkış veren bir SSR üzerinden kontaktör çektirmek.

 ihtiyacım, SSR A1 ine uygulanan sinyal ile gerçekleşen SSR anahtarlamasının hep aynı sürede gerçekleşmesi, gecikme önemsiz, ama hep aynı sürede kararlı bir kontak anahtarlaması gerekmekte. teşekkürler
 
alarmko hocam siz benzer uygulamada ne tip bir SSR kullanmaktasınız? zero cross mu? random ( non zero cross) mu?

Amacım, yük kontağı hep aynı sürede çıkış veren bir SSR üzerinden kontaktör çektirmek.

 ihtiyacım, SSR A1 ine uygulanan sinyal ile gerçekleşen SSR anahtarlamasının hep aynı sürede gerçekleşmesi, gecikme önemsiz, ama hep aynı sürede kararlı bir kontak anahtarlaması gerekmekte. teşekkürler
Motorlarda genelde zero cros olanını kullanıyorum.
 
Motorlarda genelde zero cros olanını kullanıyorum.
SSR devreden çıkınca, motor dönmeye devam ediyorsa, sanırım, doğrusu zero cross.
bugün epey markaya baktım, listelerde var fakat, satışta random SSR göremedim. halbuki endüktif yük için önerilen random ssr. kapasitif yük için önerilen zero cross SSR.
***
random bir SSR bulabilirsem, üstteki devrede test edeceğim, büyük ihtimalle güç kontağının girişindeki çıkışındaki hattın kesilip verilmesinden zero cross gibi, etkilenmeyecek ve kuru kontak bir röle gibi davranacak. deneme sonrası buraya yazarım, teşekkürler sağolun
 

Forum istatistikleri

Konular
129,401
Mesajlar
926,254
Kullanıcılar
451,924
Son üye
haluk turkoz

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst