Önündeki koşul yerine gelmiyor olabilir.Eger koşul yerine geliyor ise eline voltmetre al bobin uçlarına bak kontaktörün bobininin aktif olabilmesi için gereken voltaj geliyormu.Geliyor ise kontaktör arızalıdır.
th 250 a ve 48 voltluk enerji kontaktör bobinlerine geliyor. kontrol kalemi yardımıyla kontoktöre bastırdığımda kontak mühürleme vasıtasıyla çekili konuma geliyor yani bobin çekiyor ve start alıyor. ilk başlangıçta voltaj gelmesine karşın kontaktör çekmiyor bunun sebebi ne olabilir?_
makina soğukken start alıyo! bobin ac 48 volt! sürekli çalışma sonrası operatör değişirken stopa alıyolar diğer operator tekrar start veriyor ama start almıyo! enerjide geliyo 48 bobin normal ısıda! hepsini denedim!
başka bi kontaktörde denedim. şimdilik oparatör kontrol kalemi yardımıyla kontaktörü çektiriyor! zaten start kontaktörü bu
Kontaktör nüvesi takılı kalıyor olabilir yay kuvveti fazla olabilir nüve arasındaki hava aralığı fazladır bobin imalatında yanlışlık vardır bobin sipir sayısı bobin tel kesiti doğru olmayabilir kontaktörü gerilim ayarı yapabildiğin bir kaynaktan besleyip kaç voltta çektiğini tespit edebilirsin.Bobinde ısınma varmı bobin gerilimi dc mi ac mi?
bence en güzeli arkadaşım onu çıkarıp başka bir kontaktör tak sonra bir içni aç bak daha sonra bobinine bir enerji ver bakalım eski arızayı verecekmi bencede olay kontaktörün yayıyla ilgili kolay gelsin
sanırım olay kondasatörle alakalı
çünki orjinal kontaktöründe vardı ve kontaktör bobin uçlarına paralel bağlıydı. malesef bu değerde bi kapasitör yok bende zaten değeride belli değil!
sizcede olabilir mi?