Statik kompanzasyon sistemi reaktif güç değişimlerinin hızlı olduğu durumlarda kullanılır. Transiyent oluşumu engellenir. Hiç
Bakım gerektirmeyen sistemdir. Yük değişimlerinin hızlı olduğu yerlerde kullanmak zorunludur. Statik (tristör anahtarlamalı) kompanzasyon sistemlerinde, bara gerilimi ile kondansatör geriliminin sıfır noktasında kondansatör bankalarını devreye alma ve akımın sıfır noktasında devreden çıkarmasına göre çalışır.
Statik kompanzasyon sistemlerinde anahtarlama elemanı olarak tristörler kullanılır. Tristör, yarı iletken bir anahtarlama elemanıdır. Güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama özelliğine sahiptirler. Saniyede 25.000 defa açıp kapama yapan tristörler mevcuttur. Dört katlı bir yarı iletkenden meydana gelen tristörler (P-N-P-N) kapı (gate) ucu ile iletken yapılabilmektedir.Günümüzde 2400 Volt ve 3300 Ampere kadar çalışabilen tristörler yapılmıştır
Statik tristörlü kompanzasyon sisteminin avantajlarını belirtirsek;
- Devreye giriş ve çıkış süresi asgari 20 ms dir
- Sık sık devreye girer ve çıkar
- Yük değişimlerine anında cevap verebilir
- Geçiş akımları ve gerilim çukurları oluşturmaz
- Kondansatörlerin deşarj olmasını bekleye gerek olmadan kademeye alır
- Her faz tek tek ve "0" geçiş anında tetiklenir
- Bakım gerektirmez
- Kademe gücü istenildiği kadar artırılabilir
- Hiç ses çıkarmaz
- Reaktif oran çok düşük seviyelerde kalır
- Ark oluşturmazlar