Sn marmara teknik
simatic managerda hazirlanmis bir projeyi migrate etme yontemi ile acabilirsin. Migrate secenegini tia portali ilk actiginda gorursun `migrate project` karsina cikar. Oradan kaynak ve hedefi gostererek yapabilirsin.
Hatirlayabildigim birkac ayrinti var:
1.Projenin hazirlandigi simatic manager v5.4 veya ustu versiyon olmali.
2.Bilgisayar diliyle ilgili butun ayarlar ingilizce olmali.
3.migrate secenginin altinda`exclude hardware` diye bi yer var onada tik koymani tavsiye ederim cpu lar tanimli bile olsa bazen hata verebiliyor.
4.message numbers..vs diye bi hatada verirsede proje acikken (simatic manager) `options>customize ardindan karsimiza cikan penceren `message numbers secenegine basin ve karsinizdaki `3` secenekten en usttekini secin. Ardindan projeyi `save as` diyerek farkli bir yere kaydedin ancak `save as` penceresindeki `reorganization slow` secenegini aktif hale getirin. Ardindan bu yeni kaydettiginiz projeyi migrate etmeyi deneyin.
Umarim yardimci olur
Iyi calismalar.