STL Kod yorumlama

thorunoglu

Üye
Katılım
14 Kas 2018
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
33
AN "Meßschl. Grund1"
JC P2
L "Daten Allgemein".Grundstellung1
P2: AN "Meßschl. Grund2"
JC PEND
L "Daten-Typ".Federmesschlitten_Grund
PEND: L 1
*I
T "SEW PN_DB".Setpoint_Position


Merhaba, kod yukarıdaki gibi kodun ne yaptığını söyleyebilir misiniz? Teşekkürler şimdiden.
 
"Meßschl. Grund1" 0 ise P2'ye atla. 1 ise "Daten Allgemein".Grundstellung1'i acc1'e yükle.
P2 satırında "Meßschl. Grund2" 0 ise PEND'e atla. 1 ise acc1'e "Daten-Typ".Federmesschlitten_Grund'u yükle.
PEND satırında: acc2'ye 1 yükle. Acc1 ve acc2'yi çarp(sonuç acc1'de saklanır). Acc1 içeriğini "SEW PN_DB".Setpoint_position içine at.
 
Merhaba benimde SCL den Ladder a çevirim yapmam gerekiyor takıldığım bir kaç nokta var.
Yukardaki örnekteki gibi fakat çok fazla bilgim yok yeni başladım. çevire çevire ilerliyorum.
AN #Light_On_1 //Motor should not run
A #Electrical_Feedback_1 //but el. feedback
O
A #Light_On_1 //Motor should run
AN #Electrical_Feedback_1 //but no el. feedback
JC Z1
L #Electrical_Feedback_Time //preset time value
T #Electrical_Feedback_Act1
JU E1

Z1: AN #Half_Sec_Pulse //1-Second-pulse
O #A_Feedback1 //alarm already set?
JC E1
L #Electrical_Feedback_Act1 //decrement delay time
DEC 1
T #Electrical_Feedback_Act1
E1: NOP 0

Şu örneklerin özellikle
L #Electrical_Feedback_Time //preset time value
T #Electrical_Feedback_Act1
JU E1
kısımlarında takıldım ve z1 e1 le aşağıda oluşturmamız gerekiyor değil mi ?
Teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,048
Mesajlar
932,522
Kullanıcılar
453,026
Son üye
shieda

Yeni konular

Geri
Üst