Sayın meslektaşlarım
Konu UPS lerin kalitesi değil,UPS nin yazdırdığı kapasitif reaktif enerjinin nasıl yok edileceği konusu.Biz şu anda buna çözüm aramalıyız.
UPS Lİ sistemlerde esas sorun UPS deki yük düşünce başlar.Örneğin bankalarda,okullarda,resmi dairelerde mesai dışında yük düşünce UPS den dolayı sayaç kapasitif yazabiliyor.1) Mesai içinde sorun olmaz 2) Mesai dışı için UPS nin KAPASİTİF gücünü tesbit etmek gerekir.Bu kapasitif güç kompanzasyon rölesi KAEL varKOMBİ12 ise bu röle vasıtasıyle tesbit edilir.Veya mesai dışnda yani yük en düşük durumda iken 20 dakikalık kapasitif reaktif enerji ölçülür.Bu değer 3 ile çarpılırsa yani 1 saatlik kapasitif reaktif enerji ölülürse bu değer bize UPS nin çektiği kapasitif gücü verir.Bu değer kadar ENDÜKTANS BAĞLARSAK problem kapasitif basma olayı halledilmiş olur.
Bu endüktansın nasıl temin edileceği ve balastlarla nasıl kombine edilbileceği konusunda daha önce yazmıştım.İnceleyebilirsiniz.
Baslastların mesai dışında devrede kalmasını istemiyorsanız UPS nin çektiği minumum akıma set edilebilen KAEL DAM C/72 ampermetreleri ile akımı tahdit ederek çözebilirsiniz.Yani UPS akımı minumuma düşünse DAM C/72 kontak vererek balastları devreye alır,UPS akımı minumum akımı aşınca da balastları devreden çıkarır
SAYGILARIMLA