Suçlu monofaze beslemeli UPS mi?

dostum varkombi12 veya entes 12c/s ilede çözemezsin kapasitif sorununu

bence gücü ölç ona göre o faza iki adet balast bağla balastlar birbirine seri bağlanacak
sonrada faz nötr bağlanacak
röleden bağımsız olarakta bağlayabilirsin direkt olarak
röle ile bağlayacam dersen tense den başkası işini görmez
 
ups capasitif değil endüktif çalışır ve böğle bi yere üçfazlı konpanzasyon değilde bir fazlı kompanzasyon sistemi yaparak rahatlıkla sorunu çözersin
 
ups capasitif değil endüktif çalışır ve böğle bi yere üçfazlı konpanzasyon değilde bir fazlı kompanzasyon sistemi yaparak rahatlıkla sorunu çözersin


UPS ler endüktif değil kapasitif yük üretirler

hele birde işletmede dengesiz yükler varsa tek fazdan bilgi alan röle ile bu işi çözemezsiniz
 
varko-308 ile herşey yolunda giderken ups takılınca kapasitif sorununuz olduğunu yazmışsınız.eğer ölçüm imkanınız yok ise ups aldığınız firma ile irtibata geçin ve ups in gücü kadar reaktör koyun sistem düzelecektir röle değiştirmenize gerek yok.
 
varko-308 ile herşey yolunda giderken ups takılınca kapasitif sorununuz olduğunu yazmışsınız.eğer ölçüm imkanınız yok ise ups aldığınız firma ile irtibata geçin ve ups in gücü kadar reaktör koyun sistem düzelecektir röle değiştirmenize gerek yok.

En uygun çözüm olacaktır. Kompanzasyon kısmına hiç dokunmadan sadece ups için özel endüktif reaktör kullanarak sorunu çözebilirsiniz.

Aslında ups satan firmaların, ups içerisine bunu koymaları gerekmektedir ama malesef.
 
varko-308 ile herşey yolunda giderken ups takılınca kapasitif sorununuz olduğunu yazmışsınız.eğer ölçüm imkanınız yok ise ups aldığınız firma ile irtibata geçin ve ups in gücü kadar reaktör koyun sistem düzelecektir röle değiştirmenize gerek yok.

Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim ;
Çözüm gerçekleşmeye yakın :

UPS 10 kVA tek faz giriş - tek faz çıkış:

Önceki yazan değerler : Reaktif %22 Kapasitif % 34 idi ;
2 adet 400 W balast taktım (Röleyi henüz değiştirmedim)

Reaktif %32 Kapasitif % 18 Ama genede Risk büyük :


RGR yi de monofaze olarak değiştireceğim...
 
UPS ler endüktif değil kapasitif yük üretirler

hele birde işletmede dengesiz yükler varsa tek fazdan bilgi alan röle ile bu işi çözemezsiniz

peki ya giriş akım karakteri endüktif mi, kapasitif midir? Arkadaşlar en önemlisi 10 kva gücünde bir UPS i tek fazlı yapmak sorun bence. (yani besleme girişini) Bir diğer sorunda şu olabilir. UPS in beslendiği fazdan kompanzasyonda sens alıp o akım karakterine göre kondansatör devreye alıyorsa diğer fazlarda bu kadae endüktif yük olmaz ise sistem kapasitif yazacaktır.
 
peki ya giriş akım karakteri endüktif mi, kapasitif midir? Arkadaşlar en önemlisi 10 kva gücünde bir UPS i tek fazlı yapmak sorun bence. (yani besleme girişini) Bir diğer sorunda şu olabilir. UPS in beslendiği fazdan kompanzasyonda sens alıp o akım karakterine göre kondansatör devreye alıyorsa diğer fazlarda bu kadae endüktif yük olmaz ise sistem kapasitif yazacaktır.

Zaten UPS olan bir sistemde artık monofaze referans alan RGR ile çözüm çok zor oldu... Hele hele banka, okul gibi yerler ise mümkün görünmüyor...UPS ler kabusumuz olmaya devam edecek herhalde
 
Son düzenleme:
Zaten UPS olan bir sistemde artık monofaze referans alan RGR ile çözüm çok zor oldu... Hele hele banka, okul gibi yerler ise mümkün görünmüyor...UPS ler kabusumuz olmaya devam edecek herhalde

o zaman kabus görmemek için en UPS'in ucuzunu değil kalitelisini seçmek lazım. piyasada bir birinin o kadar çok kopya cihaz varki bir sonraki kopya daha ucuz olsun diye bazı şeylerden de ödün verdiğinde gelinen sonuç malesef budur. bizim zamanımızdaki ups lerde böyle şeyler olmazdı (sanki milattan öncesinden bahsediyorum değil mi?)
 
EyvAllah tabii , kalitesiz ürünler problemleri de beraberinde getirir.Ben UPS firmasında ulaşıp uygun reaktör tavsiyesi alamadım...
 