Arkadaslar bır koyun en yuksek noktasında su deposu var bu su deposundan koye su gıdıyor ve yuksek oldugu ıcın o basınc yeterlı tek boru koye ınıyor ve koyun ıcınde bellı noktalara dagılıyor benım sorum su depodan koye ınen ana gıdıs vanasına nasıl bır vana takarım kı otamatık olarak acıp kapatsın yanı sabah 9-10 ara su verılecek koye orlen 13-14 arası aksam 20-21 arası su verılecek ve ben bunu manuel degılde otamatık nasıl vana kullanabılırım borunun kalınlıgıda 3 ınc teskkur ederım
 
vananın elekktirikle açılıp kapanmasını sağlayan vananın üzerine monte edilen ACTUATÖR denen aparat var.Bu actuatörü iki adet röle ve senin istediğin zamanı ayarlayacak dijital ekranlı zaman röleler var.Bunları temin edersen istediğin sistemi kurabilirsin.
 
paslanmaz selenoid valfler(vanalar)var.Her çapta mevcut.Dişli yada flanşlı bağlantılı secenekleri mevcut.Su deposunda 220 v enerjı ayarlayabılırsın problemın çözülür.Armatek Hidrolik Pnomatik Grup Ltd.Sti. - 1/2" Buhar Valfi resimdekine benzer ama paslanmaz çelikten yapılmış olanı işini görür.eger bulundugun yerde bulamazsan Bursadan yardımcı olabılırım.
 
fıkret bey bu benım ıcın uygun ppekı bunun fıyatı nedır acaba onun hakkında bılgın var mı cazıp ıse nerden temın edebılırım
 
fiyat olarak net bir şey diyemem.İsterseniz yarın fiyat alırım ve sızlerle paylaşırım.
 
arkadaşlar bence arkadaşımızın dediği nokta çok uzak olabilir kablo taşıma sorunu var ise burada 220 olmaya bilir eğer burada Elektrik yok ise ve gelmesi çok maliyetli ise önerim şu olabilir güneş paneli kulanıla bilir diyeceğim ve bununla kontaktör zaman saati birde 12 volttan 220 çeviren voltaj ayarlayıcı ve selonoit valf ile bu iş görüle bilir diyeceğim ancak bu güneş paneli kışın çalışmaya bilir sadece bir fikir di kolay gelsin
 
serhat bey elektrık sorunumuz yok deponun oldugu bolgede elektrık var
 
HALİLİBO,

Piyasada elektırklı vanalar vardır. (Baelz veya benzeri) Birde Legrand benzerfi zaman saatinde acma saatlerını ayarlayarak bir röle cektırın. Normalde acık kontagı üzerınden vananın acma bobinine enerji (calısmöa gerilimine göre) gönderin. Acık kalma süresi bittiğinde de röle bırakacakdır. Bu seferded rölenın normalde kapalı kontagından kapama bobınıne enerjı vereırsenız işinizi görürsünüz. Aktuatör vana basınclı hava ile calısır, o zaman bırde kompresör gerekır..
Gereklı malzemelerı temın edersenız, ıhtıyac olursa, baglantı seması gönderırım.
İyi calısmalar..
 
Arkadaşlar selonoid NC(normalde kapalı) veya NO(normalde açık) iki çeşit olduğunu biliyorum.NC yi çalıştırmak için (suyun geçişine sağlamak)için valfin bobinine devamlı Elektrik gelmesi gerek.Bundan dolayı bobinin ısınmadan dolayı yanma ihtimali büyük.Bu birinci sorun.İkinci sorun selonoid valfin içine pislik gidmemesi gerekir.İçinde pislik kaldığı zaman devamlı su geçişi olur suyu kapatmaz.Valfin önüne pislik tutucu konulursa pislik tutucunun tıkanmasından dolayı suyun basıncında düşme meydana gelebilir.
Aktuatörlerin elektrikle çalışanlarıda var.380-220-dc24-ac24 gibi voltaj seceneğide var.
 
Pislik gitmesini önlemek basit bir pislik tutucu ile mumkun olur.Eger pislik tutucu koymazsan şebekeye pis su vermiş olursun.pislik tutucuyu belli aralıklarla bakım yapılması yeterli olur.Selenoidin açık kallma süresi çok uzun degil yanı bobininde yanma gibi bir sorun olaçagına zannetmiyorum.
 