Su deposu kontrol

d1esell

Üye
Katılım
5 Kas 2009
Mesajlar
60
Puanları
1
Yaş
32
merhabalar.Ben 2 yıllık unıversıte ogrenısıyım .bırazdan kumanda sınavına gırecegım hoca bıraz tüyo verdi ama ben işin ıcınden cıkamadım ..
Bir su deposu var suyun sevıyesını belırlemek ıcın 2 adet sıvı sevıye kontrol rolesı
bırı en ustte su doldugunda vanadan qelen suyu kesmek ıcın biri ise deponun zeminine yakın bir seviyede su oraya qeldıgı anda vanayı acmak ıcın konulmus durumda
benden ıstenen bunu kumanda ve güç semasını çizmem
yardımcı olursanız cok sevınırım birde acele olursa daha bi sevinirim :D
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selam,

vanayı kontrol etmek için iki rölen ve alt ile üst seviye sinyalin olacak doğru mu?
 
ewt dogrudur
---
eger elınızde devre şeması varsa cok memnun olurum :D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
basit bir çizim rahatlıkla çizmen lazım kolay gelsin
 
Mantığını anlatım sen bulup çizersen senin için daha faydalı olur.

alt seviye sinyali ile alt seviye rölesini çektirirsin, üst seviye rölesi çekili değilse vanaya enerji gider(NO ve NC kontaklarından faydalan) üst seviye sinyali gelince de üst seviye rölesi çekeceğinden vanaya giden enerji kesilmelidir,
 
Merhaba d1esell
Bahsettigin konu hakkında herkesin düşüncesi farklıdır.Kullanılacak malzemelerde farklıdır saha çalışmasına dayalı bir düşüncedir.Kimileri elektrot kullanır kimileri Flatör önemli olan düzenli çalıştırma biçimi oluşturmak,Cevabı sınavdan sonra öğrendigine eminim ama bende düşüncemi yansıtmak istedim senin için biraz geç olsada tabi,Su deposu doldurma sistemine benzeyen kumanda şeması çizilmesinden bahsetmişsin en basitinden bir çalışma gerçekleştirdim sanal ortamda alt seviye limiti su varken normalde açık kontaktır su seviyesi düştügünde normalde kapalı kontak vererek su pompasının çalışması için emir gönderilir mühürlemeden dolayı alt limit normalde açık konumunda olsa bile pompa çalışmaya devam eder.Üst limit anaktara geldiginizde ise normalde kapalı kontaktır.Üst Limite kadar su geldiginde ise normade açık kontak olarak devrenin mühürlemesi bozulur su seviyesi minimum degere gelinceye kadar pompanın çalışması gerçekleşmez.Bu Gibi terimlerle birden çok çalışma gerçekleştirilebilir.
Not : Eğitim Amaçlı Düşünmeye Yönelik Hazırlanmıştır.
Kolay Gelsin.
 
sınav nasıl geçti çizebildin mi merak ettim ,,bizimlede paylaşırsan iyi olur başarılar..
 
sınav çok güzel geçti yardımlarınız için teşekkür ederim .. Zaten sınıfta devreyi çizen 5 kişi arasındayım ..hoca özellikle benim çizimime yoğunlaşmış herkez yardım kontaktör kullanmış ben kullanmadan yaptım 3 puan kırmış ama olsun buna da şükür ...
 
1.rölenin açık koıntağını kullanarak bir röle çektir ve kumandayı besle 2. rölenin kapalısından geçirerek devreyi yapabilirsin
 