DemirDöküm Aden kombim ev içinde herhangi bir yerde su açıkken basınç normale dönüyor fakat suyu kapatınca tekrar 3.5 seviyelerine yükseliyor basınç ayarı yapmamıza rağmen sonuç değişmiyor.Bu sorunu neden yapar bir çözümü var mıdır.
 
genleşme tankının havasını 1.5 ayarlayın bende buna benzeyen bir sorun oldu bu şekilde çözdüm
 
eşanjör delik olduğunda su damlatırmı
 
Eşanjör delik olduğunda (Suyun içinden geçip dışarıya alındığı serpantin karkası tarafında) tam tersi basıncın daha düşmesi lazımdır. Otomobil radyatörü de (Dış hava- sıcak su borulu serpantinli) bir çeşit eşanjördür, bunda bir delik olduğunda radyatör kapağı açılınca görülen vakum veya yüksek basıncı görülebilir mi, elbette ki hayır. Çünkü vakumda radyatör kapağı yerine bu delikten içeriye hava alınabilir veya basınç yükseldiğinde ise tersine olarak su tazyikle dışarıya çıkar ve kapak açıldığında görülen yüksek basınç durumu görülemez. Basınç ayarlanan (sabitlenen) mekanizmada bir sıkıntı varmış gibi görünüyor, yani ayarlanan bu su basıncı belirli seviyelerde tam sabit tutulamıyor gibi görünüyor. Kolay gelsin.
 

ana vanadan suyu kapatın 3.5 bara seviyelerine gelmiş barı 1.5 bar seviyelerine getirin kombi barında değişim olmamış ise kombi kalorifer ısınmasında çalışır , sorun olmaz
ama
sıcak su ve evin suyu sorunu !!!
böyle durum oluşuyorsa, eşanjör delinmiştir .
 
Son düzenleme:
Muhtemelen eşanjörünüz delinmiş.
 