sv serisi delta hızlı çıkış

Merhabalar. otomasyon_delisi arkadaşımın dediği doğrudur.

SV serisi plc ile 4 adet servo sürebilirsiniz. Ekteki resimdede görüleceği üzere SV serisi plc 4 kanaldan sürebilrisiniz ve bu kanallar;
C0=Y0,Y1
C1=Y2,Y3
C2=Y4,Y5
C3=Y6,Y7
olarak geçmektedir. Eklediğim PALS komutları dökümanını incelerseniz bunu sizde göreceksiniz.

Delta PLC Pals Komutları.pdf

28SV Pals Çıkışları.jpg
 

Ekli dosyalar

  • Delta PLC Pals Komutları.pdf
    597.8 KB · Görüntüleme: 27
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
DVP-28SV11T serisinde 4 adet 200kHz pulse çıkışı mevcuttur.
Örneğin CH0: Y0=pulse Y1=direction şeklinde dir.
CH1: Y2-Y3
CH2: Y4-Y5
CH3: Y6-Y7

Örneğin PLSY komutu için 2.parametre olan pulse sayısını K0 atarsanız bu şekliyle PLSY continuous pulse üretir.

Ama kişisel tavsiyem PLSV komutudur.
Örneğin;
LD M0
DPLSV D200 Y0 Y1
şeklindedir. Ters yön için D200 hız register'a örn; 10khz için K-10000 yazmak yeterli.

Özel bitleri aşağıdaki ekteki dosyada bulabileceksiniz.

Kolay Gelsin
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
 
Pulse çıkışları Y0-Y2-Y4 ve Y6'dır.
 