sv serisi delta hızlı çıkış

Merhabalar. otomasyon_delisi arkadaşımın dediği doğrudur.

SV serisi plc ile 4 adet servo sürebilirsiniz. Ekteki resimdede görüleceği üzere SV serisi plc 4 kanaldan sürebilrisiniz ve bu kanallar;
C0=Y0,Y1
C1=Y2,Y3
C2=Y4,Y5
C3=Y6,Y7
olarak geçmektedir. Eklediğim PALS komutları dökümanını incelerseniz bunu sizde göreceksiniz.

Delta PLC Pals Komutları.pdf

 

Ekli dosyalar

  • Delta PLC Pals Komutları.pdf
    597.8 KB · Görüntüleme: 27
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
 
Pulse çıkışları Y0-Y2-Y4 ve Y6'dır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…