SVC Sistem kompanzasyonu video

Alron un kademesiz kompanzasyonuna benzer yanılıyormuyum? Alron da sabit kondansatör alıp kalanını şönt reaktör ile dengeliyor.

Smart SVC Nasıl çalışır ?

Smart SVC 24bit çözünürlüğe sahip özel güç ölçüm entegresi ile sistemin bütün elektriksel parametrelerini çok hızlı
ve hassas bir şekilde ölçerek analiz eder. Her fazın ihtiyaç duyduğu reaktif gücü (endüktif veya kapasitif) tam olarak
tespit edip o faza bağlı olan endüktif bobinin gücünü ona göre ayarlar. Bu sayede sistemin reaktif güç ihtiyacı tam olarak
dengelenmiş olur.
 
evet ama problemde o zaten.
her fazin reaktif gucunu olcup ona gore reaktorleri devreye alirsaniz SVC'nin en onemli ozelligi olan aktif guc dengelemeyi kullanamamis olursunuz.
bu konuda tekrar yaziyorum ama sorunuz ******...

Smart SVC Nasıl çalışır ?

Smart SVC 24bit çözünürlüğe sahip özel güç ölçüm entegresi ile sistemin bütün elektriksel parametrelerini çok hızlı
ve hassas bir şekilde ölçerek analiz eder. Her fazın ihtiyaç duyduğu reaktif gücü (endüktif veya kapasitif) tam olarak
tespit edip o faza bağlı olan endüktif bobinin gücünü ona göre ayarlar. Bu sayede sistemin reaktif güç ihtiyacı tam olarak
dengelenmiş olur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
SVC aslında çok hızlı değil. Dinamik olanları var ki cevap süreleri 20msn çok altına iniyorlar. IGBT kullanılıyor bu sistemlerde ve herhangi bir kondansatör yok..
 
SVC dogru kontrol edilebilirse 10 msn icerisinde tepki verebilir..hatta uc fazi dikkate aldiginizda 3.3 msn...

IGBT gibi yari-iletken anahtarlarin kullanildigi cihazlarin daha ustun ozellikleri var. Ama buyuk guclerde ve OG seviyesinde ilk yatirim maliyetleri cok fazla. Alcak gerilim icin ise uygun. ozellikle 25 kVAr'a kadar olan sistemlerde fiyat olarak da avantaj saglayabilirler.

TCR tabanli SVC sistemleri ise zaten daha cok OG seviyesinde ve demir-celik sektorunde kullanilmaktadir..Alcak gerilim seviyesinde yurt disinda uygulamasi yok denecek kadar azdir.
Alcak gerilim seviyesinde TCR tabanli SVC sistemleri ancak punto kaynak makinaları gibi faz-faz'dan beslenen yukler icin mantikli olabilir.


SVC aslında çok hızlı değil. Dinamik olanları var ki cevap süreleri 20msn çok altına iniyorlar. IGBT kullanılıyor bu sistemlerde ve herhangi bir kondansatör yok..
 
svc sadece röle değil mi? reaktör sanki üzerindeymiş gibi bahsediliyor
 

Forum istatistikleri

Konular
129,725
Mesajlar
929,288
Kullanıcılar
452,445
Son üye
mutluneset

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst