tatara

Üye
Katılım
20 May 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
43
Merhabalar,

takılacak sigortanın amperajını nasıl belirleyebilirim ?

ben şöyle bir yol izliyorum ama dopru olup olmadığından emin değilim.

Amper = Watt / Volt ( watt = amper X volt denkleminden )

şimdi benim izlediğim yol şu, cihazların üzerinde yazan watt değerlerini topluyorum. 750W,30W,20W,550W cihazlar var diyelim,toplam = 13350Watt

1350/ 220 = 6,13 Amper .

yani 10 Amper Sigorta takılması gerekir.

izlediğim yol doğru mudur ?
Amper = Watt / Volt denklemi bana her zaman amper değerini doğru olarak verir mi ? mesela 440 wattlık bir cihaz,kesinlikle en fazla 2 amper harcar denilebilir mi ?
 
sen korumada tesisatımı koruyacaksın yoksa makınayımı olay bence bundan ibaret ama hesaplama yontemin dogru
 
şimdilik makinayı koruyacağım sadece.
 
formül olarak hesaplama yöntemin doğru fakat, özellikle motorlar bu konuda çok yanıltıyorlar, basınç ve yük altında kalkan motorlar nominal akımının 5-6 katı kadar demeraj akımı denilen ilk kalkınma akımı çekiyorlar. geçen gün 1,1Kw lık bir hidraforun ilk kalkışta 17 amper çektiğini gördüm. bunun etkisini azaltmak içinde gecikmeli tip otomatik Sigorta kullanmalısın.
 
formül olarak hesaplama yöntemin doğru fakat, özellikle motorlar bu konuda çok yanıltıyorlar, basınç ve yük altında kalkan motorlar nominal akımının 5-6 katı kadar demeraj akımı denilen ilk kalkınma akımı çekiyorlar. geçen gün 1,1Kw lık bir hidraforun ilk kalkışta 17 amper çektiğini gördüm. bunun etkisini azaltmak içinde gecikmeli tip otomatik Sigorta kullanmalısın.

Neresi doğru?Hiç akım hesaplama işlemi yaptınız mı acaba merak ettim?

Merhabalar,

takılacak sigortanın amperajını nasıl belirleyebilirim ?

ben şöyle bir yol izliyorum ama dopru olup olmadığından emin değilim.

Amper = Watt / Volt ( watt = amper X volt denkleminden )

şimdi benim izlediğim yol şu, cihazların üzerinde yazan watt değerlerini topluyorum. 750W,30W,20W,550W cihazlar var diyelim,toplam = 13350Watt

1350/ 220 = 6,13 Amper .

yani 10 Amper sigorta takılması gerekir.

izlediğim yol doğru mudur ?
Amper = Watt / Volt denklemi bana her zaman amper değerini doğru olarak verir mi ? mesela 440 wattlık bir cihaz,kesinlikle en fazla 2 amper harcar denilebilir mi ?

Mesleğiniz,aldığınız eğitim nedir acaba Elektrik üstüne?.Elektrikle ilgili bilgisi olan bir kişinin bu tip bir soru soracağını sanmıyorum.Bu tür hayati önemi yüksek konularda işin ehli insanlara danışılması gerektiğini düşünmekteyim,ki hem kendiniz hem de başkaları için en doğrusu bu olacaktır.Eğer bunu hobi veya öğrenmek için sormaktaysanız da

Alternatif akımda

Güç=Karekök3*Gerilim*Akım*Cosq (3 fazlı sistemler için)

=Gerilim*Akım*Cosq (Tek fazlı sistemler için)

Doğru akımda ise verdiğiniz formül geçerlidir.Yalnız kullandığınız alan yanlıştır,sadece dc SİSTEMlerde kullanabilirsiniz.

Amacım burada yanlış bir uygulamayı düzeltmeye çalışmak,herkes bu şeyleri bilmek zorunda değil tabii,ama anlattıklarımızı yanlış anlayıp(herkesin nasıl anlayacağı kendisinde biter tabiiki) kendi bildiklerini okuyacaklarsa kendileri bilir .Ayrıca bazı arkadaşlarımız da sırf yazı yazmış olmak için hakkında bilgisi olmadıkları şeyleri yanlış olmasına rağmen,farkına varmadan söylüyor olabilir.Belki ufak bir monofaze yükte çok bir değişiklik olmayacaktır,ama ben tek başıma şalter koyarım ne gerek var birine diye düşünen biri,bilgi edinmek için forumlara girdiğinde yanlış etki altında kalabilir.Lütfen dikkat edelim,saygılar...
 
mono faze 15000wat bir ısıtıcı rezistans için kaç amper otomotik şartel kulanmalıyım?
 
1x80A C tipi w-otomat,sigortayı sorduğunuza göre kabloyuda söyleyim tek başına havada kalmasın. 4x16mm² NYY,çok uzakta değil ise tabi.
 
Arkadaşım dediğin hesaplar için hardcore elektrikçi arkadaşlarım daha detaylı bilgi verebilir belki ama o kadar basit hesaplamayla bunu belirlemen cok yalnış ve tehlikeli. oncelikle watt değerleri effective değeriyle yani ortalama değerlere göre belirleniyor yani maximum güç çekiminde tolerans oldukça değişken davranabilir ayrıca motor tarzı manyetik bağlaşım olan cihazlar reaktif güç çektiğinden hesaplama biraz daha karşıyor. sanayi sigortaları için pek bir yorum getiremicem fakat genelde evler için 10 A lık sigortalar yeterlidir(ev içinde kullanılan klasik makinalar göz önüne alındığında)
 
teorikte hesap budur fakat pratikte cevresel faktorlerden dolayı ac için soyluyorum dalgalanmalar olur buda yaklaşık 8 a kadar çıkar ama senin kullandıgın kablo kalınlığı uygunmu değil mi onu karşılaştırman gerekir. ve bir suru detay sorarak öğrenebilirsin ama tecrube denen bir sey var. her seyin matematik olmadığını görürsün ama kabaca hesap yapmana yardım eder
 
arkadaşım, mühendislikte hesaplamalar teorik/pratik ayrımıyla yapılmaz. kısa devre veya termik etkiler için yapılan hesaplar en kötü şartlar altında-yani maksimum kısa devre (dinamik etkiler için Ith veya Isc seçimi) ve termik olarak yüklenebilme kapasitesi (termik-ısınma etkisi In)- yapılır. Yani bu şartlara dayanan teçhizat diğer tüm şartlara (dinamik etkiler için simetrik olmayan kısa devre akımları- termik etkiler için nominalin altında tam yükte olmayan çalışmalar) dayanabilir denir ve hem teknik hem ekonomik açıdan en iyi devre kesiciler seçilmiş olur.

Yani bahsettiğin "çevresel etkiler" adı altındaki etkiler mevzubahis değildir. dalgalanmadan kastettiğin geçici rejimler ise Sigorta karakteristiğini değiştirmeyen sadece "gecikmeli" veya "hızlı" sigorta seçimini etkiler. yani nominal olarak 6 a çeken bir yük, herhangi bir etki nedeniyle 8 A çekmez. 8A çektiği normal bir işletme koşulunda olmadığını gösterir. Eğer yük bir motor ise kalkış akımlarını da iyi hesap etmek, yolverme yöntemine göre başlangıçtaki yol alma akımını hesaplamak gereklidir.

Diyeceğim odur ki tecrübe diyerek yapılan seçimler, kişinin meslek hayatında 20 yıl boyunca sorun yaşatmaz iken 21. yılda ölümlü iş kazaları veya kullanıcının hayatını kaybetmesi veya yangın ile sonuçlanmaktadır. Mühendislik hesap işidir. Teknik hesap yapmaktan geçer.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst