Arkadaşlar ;
Nacizane fikrimi yazmak istiyorum,,,,
Bu çaplardakı bir tankın etrafında güçlü
Elektrik motoru da olsa gsm baz istasyonuda olsa y.g. hattıda olsa bu iletkende oluşacak olan indüklenen voltaj içindeki suyu ısıtacak kadar büyük değildir. Elbetteki voltaj indüklenecektir ama bu nebze ısıtılacak kadar değildir. o suyu ısıtmak için oluşaca akım indüksiyon ocağı gibi büyük güçler transfer etmesi gerekiyor. Bu akım ne toprak hattından akar ne gsm istasyonuyla indüklenir nede çalışan motorla yada trafo ile aktarılabilir. Bu iş kolay değildir.
Aslında iki sorun var. Tecrübelerime dayanarak düsüncelerimi yzıyorum.
1- cihazdaki sorun solenoidlerin cekip bırakması hatalı davranma elektrik devresinden gelen yada tesisattan gelen yada topraklama hatasından dolayı oluşan hatadır. Arkadaşında yeni topraklama hattı bağlayınca düzelmiş. Bu şekilde sorunun birincisi giderilmiş.
2- Su tankındaki ısınmanın nedeni ise (daha önce başıma geldi) pompaların suyu kapalı devrede dönmesi suyu ısıtır. Tek nedeni sürtünmedir. Su kapalı devrede döndükçe pompanın vermiş oldugu hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor bu kadar basittir.
Önceden başıma gelen olaysa ; merak edenler için söylüyorum.
Çalışır durumdaki soğutma grubumuz yağ nedeniyle devre dışı kalmıştı. Otomasyon arızayı tesbit edince sistemdeki motorlu vanaları kapatmış ama pompaları kapatmamıştı. Pompalar kollektör ve oradanda grup arasında kısadevre dönüyordu. Biz farkettiğimizde dönen suyun sıcaklığı sürtünmeden dolayı 55-60 derece civarına yükselmişti. Grubun emniyet ventillerini attırmamak için hemen motorlu vanaları elle manual açtırıp suyu tesisat suyuyla soğutmuştuk. Arızayı çözdükten sonra suyu yeniden soğutmuştuk. Durum bundan ibaret.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.