Arkadaşlar Merhaba;

Bulaşık makinası üreten bir firmada çalışmaktayım. Tayvan'a ürün satmak istiyoruz fakat oradaki Şebeke gerilimi bizi düşündürüyor. Makinamızın standart üretimi 380V trifaze 50 Hz çalışmak üzere tasarlandı fakat orada 220V trifaze 60 Hz kullanılıyor. Üzerindeki komponentlerde ne gibi değişikliklere gitmemiz gerekiyor ?

1- Kontaktör 6A 220V
2- Termik 2,4-4A
3- Sigorta 6A
4- Isıtıcı 3kW
5- Isıtıcı 9kW
6- Yıkama Pompası 1,5HP 220/380V

Bu komponentler çalışırken ne gibi sıkıntılar doğurabilir ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
380V 50Hz sistemler bazı bağlantı değişiklikleriyle 220V 60Hz olarak çalıştırılabilir. Burada önemli olan motorun (220/380 motorlar genelde 50/60Hz de çalışmaya uygundur)ve mekanik sistemin buna uygun olması. 380 sistemi 220 ye çevirdiğinizde çekilen akım 1,73 kat artar. Kullanılan kontaktör , ve sigortanın nerede kullanıldığını bilmediğim için uygun olup olmadıklarına karar vermek mümkün değil. Termik değeri yeterli gelmez. Daha yüksek akımlı seçmek gerekir. Ayrıca kablo kesitlerinin 1,73 kat akımı taşıyıp taşımayacağı kontrol edilmeli.