TB6560 Z eksen hatası

Suat_Korkmaz

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2011
Mesajlar
4,986
Puanları
1,506
Yaş
48
Makineyi uzun zamandır çalıştırmıyordum. Bugün bir parça kesmek için açtım fakat Z ekseni videodaki gibi davranıyor. Denediklerim:

- Farklı bilgisayarda denedim. Aynısı oldu.
- Z motorunu X eksenine taktım, çalıştı.
- X motorunu Z eksenine taktım, çalışmadı.
- Z motorunda güç var.
- Motordaki kaplini gevşetip denedim, belki vidalı mil sıkışma yapmıştır diye. Aynısı oldu.
- Kart üzerinde yanmış herhangi bir devre göremedim. Zaten pano çok serin çalışıyor. 2 x 120'lik fan far. Kart buz gibi.
- Paralel port kablosunu değiştiremedim. Elimde başka kablo yok.

Ne dersiniz, sorun nerede olabilir? Ben yürekten LPT kablo arızası olsun diye dua ediyorum.

 
Kabloyu olduğu gibi X çıkışına takınca motor çalışıyor. Kablo sağlam yani.
 
Kabloyu olduğu gibi X çıkışına takınca motor çalışıyor. Kablo sağlam yani.

Böyle bağlı iken X, Z nin yapması gerekenleri birebir yapıyorsa, PC, Mach3, Kart, kablolar sağlam demek olmaz mı?
Motora bağlantı noktasında gelip-giden bir temassızlık olabilir mi?
 
Arkadaslar butun kablolar dogru yerlerinde iken mach3 un motor outputs ekraninda z ve x ekseninin pinlerini degistirdim. Yani z ye x in pinlerini verdim. X e de z nin pinlerini. Sonuc olarak z sinyali x motoruna gitti ama motor calismadi. Z motoruna da x sinyali gitti ve motor calisti. Bu durumda z pinleri mi arizali acaba? Paralel kablonun yani. Baska pin kullanayim z icin diye dusunuyorum ama hangi pinler bosta bilmiyorum. Yardim edebilecek olan var mi?

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 
Input


Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 
Output



Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 
Bu veya benzer bir "parallel port monitor" yazılımı işinize yarabilir;

 
kullanmadığın pin sayılarına 3 ve 6 nolu pini lehimlemen gerek paralel port kablosunda kart tarafında bu değişikliği yapsan yeter
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…