Bu yönetmelik 1 maddesinde de belirtildiği üzere "dağıtım şirketleri tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri"kapsamaktadır. TEİAŞ'a karşı dayanak olarak kullanamzsınız sanırım. Öte yandan Şebeke Yönetmeliği iletim sistemine ilişkin kalite kriterlerini tanımlamakla beraber, burada TEİAŞın sorumluluğu "iletim sistemine bağlı tesislerin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığını tespit etme hakkı" ile sınırlı gözüküyor.TEİAŞ bu görevini yerine getirmezse ne olacağına dair hüküm yok.ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ isimli bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte:
Madde 5- TEİAŞ, iletim sistemini ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara göre planlar ve geliştirir.
İletim sistemi; sistemin normal çalışma koşullarında, santralların azami üretimini sisteme aktarmaları ve sistemdeki birincil veya (N-1) kısıtlılık durumunda, gerilim ve frekansın bu Yönetmelikte ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği’nde belirlenen limitler içerisinde kalması sağlanarak, iletim tesislerinin termik limitlerin altında yüklenmesini, herhangi bir kullanıcının kaybedilmemesini, sistem kararlılığının bozulmamasını ve sistemin adalara bölünmemesini sağlayacak şekilde planlanır.
TEİAŞ, burada da ifade edilen gerilim ve frekansı limitler içersinde sağlayamıyor.
Aynı konuyu ikinci kez edit edemiyoruz sanırım. Dolayısıyla edit hakkımı basit bir imla hatası için harcamış oldum. @Sayın Femre, mesajınıza yorumum büyük bir hata içeriyor. Sizin de yazdığınız gibi bu yönetmelik TEİAŞ'ı bağlar. Benim aklım ".. Elektrik Enerjisinin Tedarik ve Teknik Kalitesi" Yönetmeliğine gitmiş. Özür dilerim.Bu yönetmelik 1 maddesinde de belirtildiği üzere "dağıtım şirketleri tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri"kapsamaktadır. TEİAŞ'a karşı dayanak olarak kullanamzsınız sanırım. Öte yandan Şebeke Yönetmeliği iletim sistemine ilişkin kalite kriterlerini tanımlamakla beraber, burada TEİAŞın sorumluluğu "iletim sistemine bağlı tesislerin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığını tespit etme hakkı" ile sınırlı gözüküyor.TEİAŞ bu görevini yerine getirmezse ne olacağına dair hüküm yok.
TEİAŞ Müşteri İlişkileri Daire Başkanlığına başvuracak, daha da olmazsa EPDK'ya gideceksiniz
TEİAŞ cevabi yazısına göre TEİAŞ müşterisi değilsiniz TEİAŞ ın görevi EÜAŞ bünyesinde üretilen enerjiyi Dağıtım şirketlerine ulaştırmaktır TEİAŞ 380-154 kV Enerji iletim hatları 380-154 kV şalt sahaları ve 31,5 kV kapalı şalt sahalarından sorumludur. ... 31,5 kV kapalı şalt sahasından ilçeler semtler mahalleler köyler fabrikalar özel müşteriler vs olmak üzere çeşitli güçte fider çıkışları vardır. Bu fiderlerden çeşitli arızalar ve darbeler gelir. Bu arıza ve darbeler ani yük düşümleri ani yüklenmeler nedeniyle enerji kalitesinde değişimlere neden olur. Bahsettiğim fider çıkışları 31,5 kV şalt sahası fiderin çıkışındaki geçit izolatöründen itabaren Dağıtım şirketi sorumluluğundadır. Sayın FEMRE nasıl bir işletmeye enerji alıyorsunuz bilmiyorum. TEİAŞ ın 31,5 Kv şalt sahasından fider çıkışı olarak yukarıda bahsettiğim şartlardan dolayı alacagınız enerjinin kalitesi budur. TEİAş ın bu konuda yapabileği bir şey yok. Siz sisteminizdeki röle koordinasyonlarına bakın basit bir darbeden veya gerilim dalgalanmasından servis harici oluyorsanız.
Sayın Femre
bahsettiginiz durum idealde olması gereken şeydir. Ancak su an pratikde bunun uygulaması cok zordur. Röle koordinasyonunu bile dağıtım sirketleri dogru dürüst yapabilmiş degildir. Gerilim açısından sikayet etsenizde bir sonuca varamazsınız.Nitekim yönetmelik +-10% hak tanımıştır. Siz dagıtım sirketinin mi yoksa TEİAŞ'ın mı müşterisisiniz merak ettim. Yani sistem kullanım anlasmasını TEİAŞ ile mi yoksa dagıtım sirketi ilemi yaptınız.