Darbe eğer 154kv iletim hattından dolayısı ile 154/34,5kv indirici trafodan geliyorsa ona bişi diyeyemem. Ama darbe 34,5 barasına bağlı misal 10 müşterinin birinden geri gelip 34,5kv ortak baradaki diğer müşterileri etkiliyorsa bu noktada önlem alınması gerekitğini düşünüyorum.
TEİAŞ röle ayarları sabittir demişsiniz. Neden sabit? Neden parametreler gerektiği gibi yapılmıyor? Parametreler kopyala yapıştır olarak mı yapılıyor? 1MW kurulu gücü bulunan müşterinin feederine ait kesicinin röle ayarı ile 10MW kurulu gücü bulunan müşterinin feeder kesicisinin rölesinin ayar parametreleri aynı mı?
Müşteri kaynaklı üretilen arızanın, geri gelip 34,5kv ortak baraya ulaşmadan yine müşterinin feeder kesicisindeki röle sayesinde açtırma yapılarak engellenecebileğini düşünüyorum. Problem, röle parametre ayarlarının gerekli hassasiyette yapılmaması.