Tek Buton Zaman Rölesiyle 2 Motor Çalıştırma

mkhypnos

Üye
Katılım
22 Kas 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Start butonuna basıldığında 1. motor çalışmaya başlıyacak 20sn sonra 1.motor duracak 2. motor çalışmaya başlıyacak 2. motor 20 sn sonra durup 1.motor yeniden çalışmaya başlıyacak.

YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Devreye enerji uygulandığında;
Start butonuna basılmadığı sürece M1 ve M2 kontaktörleri enerjilenmez ve her iki motor da stop durumundadır.

Start butonuna basıldığında;
Y kontaktörü enerjilenir ve Y kontaktörünün N.A. kontakları üzerinden start butonu mühürlenir. Aynı anda Z2, M2 ve Y2’nin N.K. kontakları üzerinden enerji alan M1 kontaktörü enerjilenir ve M1 motoru dönmeye başlar. Z1 rölesi ayarlanan sürenin sonunda N.A. kontağını kapatarak Y2’nin enerjilenmesi sağlanır. Y2’nin N.K. kontağının açılmasıyla M1 kontaktörünün enerjisi kesilir, M1 motoru durur. Z2’nin N.K. kontağı, Y2’nin N.A kontağı ve M1’in N.K. kontağı üzerinden enerji alan M2 kontaktörü enerjilenir, M2 motoru dönmeye başlar. M2 nin N.A kontağı vasıtasıyla Y2 kontaktörünün N.A. kontağı mühürlenir. Z2 ayarlanan süre sonunda N.K. kontağını açarak kendi ipini çeker ve aynı anda M2 kontaktörünün de enerjisini keserek M2 motorunun durmasına neden olur. Start butonu Y kontaktörü üzerinden mühürlenmiş olduğu için tekrar start butonuna basmaya gerek kalmadan M1 motoru dönmeye başlar ve anlatılan olaylar periyodik olarak devam eder.

Stop butonuna basıldığında;
Devrenin enerjisi kesileceğinden çalışmakta olan motor durur ve devre başlangıç konumuna dönmüş olur.

Alternatif link: https://www.kontrolkalemi.com/forum...n-15-sn-2-motorun-30-sn-çalıştırılması.30738/
 
Çok Teşekkür Bolubeyi Kardeşim Eline sağlık çok sağol.
 
start butonuna basınca Y KONTAKTÖRÜ çekince kapalısını açar ve m1 çalışmaz. dolayısıyla devre çalışmaz
 
@seskaljin devre denenmiştir. çalışıyor. dikkat ederseniz devrede Y kontaktörünün nk kontağı kullanılmamıştır. Y kontaktörü sadece start butonunu mühürlemek için kullanılmıştır. Başka bir fonksiyonu yoktur.


@mkhypnos birşey değil iyi forumlar.
 
Kumanda çalışma biçimleri birden fazla yöntemle ve düşünceyle kişiye özel tasarlama biçimidir.
Kişiden kişiye tasarım ve kullanılacak malzemeye göre değişir.

Kolay Gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • sdadsada.JPG
    21.6 KB · Görüntüleme: 47
  • sdadsada.JPG
    15.7 KB · Görüntüleme: 48
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…