Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Start butonuna basıldığında 1. motor çalışmaya başlıyacak 20sn sonra 1.motor duracak 2. motor çalışmaya başlıyacak 2. motor 20 sn sonra durup 1.motor yeniden çalışmaya başlıyacak.
Devreye enerji uygulandığında;
Start butonuna basılmadığı sürece M1 ve M2 kontaktörleri enerjilenmez ve her iki motor da stop durumundadır.
Start butonuna basıldığında;
Y kontaktörü enerjilenir ve Y kontaktörünün N.A. kontakları üzerinden start butonu mühürlenir. Aynı anda Z2, M2 ve Y2’nin N.K. kontakları üzerinden enerji alan M1 kontaktörü enerjilenir ve M1 motoru dönmeye başlar. Z1 rölesi ayarlanan sürenin sonunda N.A. kontağını kapatarak Y2’nin enerjilenmesi sağlanır. Y2’nin N.K. kontağının açılmasıyla M1 kontaktörünün enerjisi kesilir, M1 motoru durur. Z2’nin N.K. kontağı, Y2’nin N.A kontağı ve M1’in N.K. kontağı üzerinden enerji alan M2 kontaktörü enerjilenir, M2 motoru dönmeye başlar. M2 nin N.A kontağı vasıtasıyla Y2 kontaktörünün N.A. kontağı mühürlenir. Z2 ayarlanan süre sonunda N.K. kontağını açarak kendi ipini çeker ve aynı anda M2 kontaktörünün de enerjisini keserek M2 motorunun durmasına neden olur. Start butonu Y kontaktörü üzerinden mühürlenmiş olduğu için tekrar start butonuna basmaya gerek kalmadan M1 motoru dönmeye başlar ve anlatılan olaylar periyodik olarak devam eder.
Stop butonuna basıldığında;
Devrenin enerjisi kesileceğinden çalışmakta olan motor durur ve devre başlangıç konumuna dönmüş olur.
@seskaljin devre denenmiştir. çalışıyor. dikkat ederseniz devrede Y kontaktörünün nk kontağı kullanılmamıştır. Y kontaktörü sadece start butonunu mühürlemek için kullanılmıştır. Başka bir fonksiyonu yoktur.
Kumanda çalışma biçimleri birden fazla yöntemle ve düşünceyle kişiye özel tasarlama biçimidir.
Kişiden kişiye tasarım ve kullanılacak malzemeye göre değişir.