plc programı ile tek butonla start stop
 

Ekli dosyalar

  • tek butonla start stop.rar
    36.8 KB · Görüntüleme: 220
Son düzenleme:
dostum çizdigin devreyi inceledim ama bu kadar kompleks yapmaya gerek yoktu
dedikleri gibi "basit düşün"

burda bir sayıcı var 2 ye set edilmiş ve çıkışı reset ucuna girilmiş
sayıcı 1 olunca cıkış veriyor 2 olunca kendini resetliyor ve sayıcı 0 oluyor.

denemek isteyeler için s7-200 awl ve mwp formatında ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • tek buton.jpg
    92.2 KB · Görüntüleme: 211
  • tek buton.rar
    1.6 KB · Görüntüleme: 66
tek butonla start stop yaparken zaman rolesi kullanmaya gerek yok 2 roleyle oluyor bu iş
 
role ile yapılanında butona çok hızlı basılması gerekiyor aksi taktirde pır pırrr yapıyor roleler =) vaktiyle biz de yapmıştık
 
Arkadaşlar, Merhaba
Seneler önce yapılmış ve denenmiş , tek buton ile LOGO! ile start stop devresini gönderiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • TEK BUTON.rar
    7.4 KB · Görüntüleme: 178
bu kadar kafa yormaya hiç gerek yok darbe akım rolesi bu işi görür
 
aynen bir darbe akım anahtarı işinizi görür
 