plc programı ile tek butonla start stop
 

Ekli dosyalar

  • tek butonla start stop.rar
    36.8 KB · Görüntüleme: 220
Son düzenleme:
dostum çizdigin devreyi inceledim ama bu kadar kompleks yapmaya gerek yoktu
dedikleri gibi "basit düşün"

burda bir sayıcı var 2 ye set edilmiş ve çıkışı reset ucuna girilmiş
sayıcı 1 olunca cıkış veriyor 2 olunca kendini resetliyor ve sayıcı 0 oluyor.

denemek isteyeler için s7-200 awl ve mwp formatında ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • tek buton.jpg
    92.2 KB · Görüntüleme: 210
  • tek buton.rar
    1.6 KB · Görüntüleme: 66
tek butonla start stop yaparken zaman rolesi kullanmaya gerek yok 2 roleyle oluyor bu iş
 
role ile yapılanında butona çok hızlı basılması gerekiyor aksi taktirde pır pırrr yapıyor roleler =) vaktiyle biz de yapmıştık
 
Arkadaşlar, Merhaba
Seneler önce yapılmış ve denenmiş , tek buton ile LOGO! ile start stop devresini gönderiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • TEK BUTON.rar
    7.4 KB · Görüntüleme: 178
bu kadar kafa yormaya hiç gerek yok darbe akım rolesi bu işi görür
 
aynen bir darbe akım anahtarı işinizi görür
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…