Tek butonlu motor terslemeye zaman rolesi eklemek yardım

Dversion

Üye
Katılım
25 Nis 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
30
ekte verdiğime ekts projemde motorun 3sn çalışım durmasını ve tekrar butona bastığımda 3sn tersine çalışıp durmasını istiyorum yardımcı olabilir misiniz zaman rolesini nasıl ekleyeceğim çözemedim
 

Ekli dosyalar

  • kapıkontrol.esc
    36.5 KB · Görüntüleme: 29
...
 

Ekli dosyalar

  • Tek_butonla_ileri_geri_int.esc
    66.4 KB · Görüntüleme: 22
Çizimi göremıyorum,
ama şunu sorayım. Devrede, sınır anahtarı varmı..?
 
@devil190795

Göndermiş olduğunuz çizimde "Z" isimli zaman rölesine ait 2 adet NC, 1 Adet NO kontak görülmekte, çizimi uygulamada klasik zaman rölesi ile gerçekleştirmek mümkün değildir.


@Dversion;

@peugeot98 arkadaşımızın göndermiş olduğu uygulamaya alternatif olarak, mesajınızda eklemiş olduğunuz çizim dosyasını düzenleyerek, ilave 2 adet zaman rölesi + 1 adet röle ile istediğiniz çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.


 
Son düzenleme:
bende zaman rölesi ile bir adet röle cektirip onun kontaklarını kullanırsınzı diye dusunmustum yanı cozumu bole bula bilirsiniz
 
bende zaman rölesi ile bir adet röle cektirip onun kontaklarını kullanırsınzı diye dusunmustum yanı cozumu bole bula bilirsiniz


Soruya yönelik cevaben bir şey çiziyorsanız, zaman rölesi ile bir röle çektirip kontak sayısını çoğaltıp, bunu çizime aktarmak zor olmasa gerek. "Düşünmüştüm" ne demek?

Mesajınızı yayınlarken çizimde sembolik olarak belirtmediğiniz ayrıntıları, soruyu soran kişiye hitaben;

Klasik zaman rölesi ile bu devreyi yapacak olursanız, zaman rölesi ile 1 adet röle çektirip kontak sayısını çoğaltmalısınız diye yazmalısınız. Göndermiş olduğunuz çizimin altında hiç bir açıklama yok.

Siz çiziminizi yayınladığınız tarih ve saatte ben konuya dahil değildim, bazen haftalarca foruma girmediğim oluyor, sırf çizimdeki hatayı ifade ettim diye, röle çözümünü benim düşünmemi ve düzeltmemi ima etmeniz ilginç. Siz enerjinizi bana tavsiye vermek yerine harcamayın, sizin tarafınızdan hiç bir tavsiyeye ihtiyacım yok.

Soruyu soran kişi ben olmadığım için çiziminiz benim hiç bir işime yaramıyor, zaten alternatif farklı bir yöntemi paylaştım, bu durum zaman rölesinin, röle yardımıyla kontak sayısını çoğaltmayı bilmediğim algısını sizde yaratmasın.

Çözüm önerilerinizi bana değil, konuyu açan kişi için, detayları çiziminizle beraber yazmalısınız.

Sonuçta her konu yarın başka birilerine faydalı olması açısından, forumda arşiv olarak tutuluyor, konuyu takip edecek diğer kişilerin bilgi ve birikimini göz önünde bulundurmalısınız.
 
Son düzenleme:
@peugeot98 çok teşekkür ederim ilgilenen herkes için de teşekkür ederim ekts de dosyayı çift tıklatarak doğrudan açmada sorun yaşıyor sanırım bu yüzden programı açtıktan sonra aç komutu ile dosyayı seçmenizi tavsiye ederim iyi günler ve tekrardan teşekkürler
 

Sayın Mesut;
Alternatif devre şemanız istenilen çalışma şeklini sağlamakla birlikte bir güvenlik açığı içermektedir.
Start butonuna basıldıktan sonra "sağ" kontaktör ile motor hareketlenmişken çalışma zamanını bitirmeden 2. kez start butonuna basılırsa kısa devre oluşur.
Dikkatinize sunarım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…