O zaman cevap şöyle;
1- Enerji vereceğin fiderin barasındaki üzerinde ki topraklama ayırıcılarının tümünü aç.
2- En üst baradan başlayarak önce ayırıları sonra kesicileri sırayla kapat.(Tüm ayırıcı ve kesicilerin açık olduğunu varsayıyorum)
3- En son enerjilendireceğin fiderin kesicisini kapat.
Şemaya daha dikkatlice bakınca buranın bir santral olabileceği aklıma geldi. Şöyleki; 5 bir türbin, 3 no'lu trafo bir OG/YG trafo, 7 numara bir OG/OG trafo, 1 numara YG şebeke ayırıcısı, 2 numara bara topraklama ayrıcısı, 6 numara OG bara ayırıcısı, f-1, f-2 OG fider ayırıcıları, 4 numara türbin çıkış kesicisi.
Bu durumda, önce 2'yi aç, sonra 1 numarayı kapat, 6 numarayı kapat, f-1 i kapat. En son da 4 numaralı kesiciyi(senkron durumuna göre) kapat. Bu sırayı yaparken 1, 6 ve f-1 i ayırıcı olarak kabul ettim, tabi bu pek olası değil. O yüzden hocadan bunların gerçekten ne olduğunu da sorgulamalısın.
Yazarken yeni şeylerde aklıma geliyor, bu sadece bir otoprodüktör tesisi ise, manevralar tamamen farklı olabilir. Yani tesis şebekeden çoğunlukla bağımsız çalışıyor olabilir. Bu durumda 1 no'lu ayırıcı açık kalmalıdır.
Olay gittikçe karışıyor, kısaca, hocanın daha fazla bilgi vermesi gerekir. Ama temel kural hep aynıdır. Önce topraklama ayırıcısı açılır, ayırıcı kapatılır ardından kesici kapatılır. Açmada da durum tersi şekilde işler.