Tek otomasyon anahtarıyla 2 ayrı linyeyyi kontrol etme

Katılım
17 Eyl 2012
Mesajlar
35
Puanları
1
Arkaşalar bir proje üzerinde çalışmaktayım.Sorunum monofaze iki ayrı linyeyi tek otomasyon anahtarıyla kontrol etmek istiyorum.Bunu otomasyonda programlanabilirmi yoksa kontaktörlemi çözmem gerekiyo.

Kolay Gelsin...:confused::confused:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomasyon anahtarı derken neyi kastettiniz açarmısınız.Nasıl bir kontrol yapmayı düşünüyorsunuz ve linyeler neyi besleyecek?Bunları yanıtlarsanız daha sağlıklı cevap alırsınız.
 
tek otomasyon anahtarıyla iki ayrı devreyi kontrol etmen imkansız ancak dali balast sistemi lazım böyle sistemler mevcut ama çok pahalı otomasyon sisteminde yanması istenen devreleri aynı linye yapman yeterli akımları kurtarıyorsa monofoze olabilir ama kurtarmıyorsa otomasyon modulunden kontaktore bilgiyle çektirmen lazım
 
anahtar tipi nedir mandal anahtar olursa sorunun çözülür basittir.
22 mm 3 konumlu mandal anahtarla 0 konumunda ya ikisini yakarsın yada ikisi sönük olur 1 konumunda 1. aydınlatmayı 2 konumunda ise ikinci aydınlatmayı yakarsın.
 