Arkadaşlar olay şu starta bastığımız anda önce zil çalacak 4-5 sn sonra zil susacak motor devreye girecek.Yardımlarınızı bekliyorum.En az malzeme ile nasıl halledebilirim Not : Zil 220 volt ile çalışıyor Kumanda ya ise 36 Volt geliyor
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar olay şu starta bastığımız anda önce zil çalacak 4-5 sn sonra zil susacak motor devreye girecek.Yardımlarınızı bekliyorum.En az malzeme ile nasıl halledebilirim Not : Zil 220 volt ile çalışıyor Kumanda ya ise 36 Volt geliyor
Start butonu ile önce 220 V zaman rölesi ve zil çalıştır. Zaman rölesi 5 sn sonra zili susturup bir tane röle çektirir.Bu rölenin açık kontağından da 24v geçirip motor kontaktörünü besle.Bu şekilde çalışır.
Kumanda DC (+) oldugu için,ilk önce 24 volt röle çektirmelisin daha sonra kontagından 220 volt geçirerek zaman rölesine gitmelisin( kapalı kontagına) Belli bir süre sonra kontak kendini bırakarak diğer kontaga geçecektir vee motor kontaktorunun bobinine enerji vererek çekecektir oradan da motora 3 faz gidecek vee motorun çalışacaktır.. devrede mühürleme vardır,röleyi mühürleyeceksin,stop basıncada sistem duracaktır.. umarım işinize yarar..
Kumanda DC (+) oldugu için,ilk önce 24 volt röle çektirmelisin daha sonra kontagından 220 volt geçirerek zaman rölesine gitmelisin( kapalı kontagına) Belli bir süre sonra kontak kendini bırakarak diğer kontaga geçecektir vee motor kontaktorunun bobinine enerji vererek çekecektir oradan da motora 3 faz gidecek vee motorun çalışacaktır.. devrede mühürleme vardır,röleyi mühürleyeceksin,stop basıncada sistem duracaktır.. umarım işinize yarar..