Tek Start İle Zil ve Motor Çalıştırma

networktr

Üye
Katılım
26 Ağu 2011
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar olay şu starta bastığımız anda önce zil çalacak 4-5 sn sonra zil susacak motor devreye girecek.Yardımlarınızı bekliyorum.En az malzeme ile nasıl halledebilirim
Not : Zil 220 volt ile çalışıyor Kumanda ya ise 36 Volt geliyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
30 sanıyelik zaman rölesi yapılır zili ise röle ile çektircen 24v dönüştürerek
 
Motoru Stop'lamı Durduracaksın yada saniye bazındamı..!
 
Gerekli malzemeler:
start butonu 1 adet
stop butonu 1 adet
zaman rölesi 1 adet
kontaktör 2 adet
 
Arkadaşlar olay şu starta bastığımız anda önce zil çalacak 4-5 sn sonra zil susacak motor devreye girecek.Yardımlarınızı bekliyorum.En az malzeme ile nasıl halledebilirim
Not : Zil 220 volt ile çalışıyor Kumanda ya ise 36 Volt geliyor


Start butonu ile önce 220 V zaman rölesi ve zil çalıştır. Zaman rölesi 5 sn sonra zili susturup bir tane röle çektirir.Bu rölenin açık kontağından da 24v geçirip motor kontaktörünü besle.Bu şekilde çalışır.
 
yada kontaktörlerin 24 v olsun
 
Kumanda DC (+) oldugu için,ilk önce 24 volt röle çektirmelisin daha sonra kontagından 220 volt geçirerek zaman rölesine gitmelisin( kapalı kontagına) Belli bir süre sonra kontak kendini bırakarak diğer kontaga geçecektir vee motor kontaktorunun bobinine enerji vererek çekecektir oradan da motora 3 faz gidecek vee motorun çalışacaktır.. devrede mühürleme vardır,röleyi mühürleyeceksin,stop basıncada sistem duracaktır.. umarım işinize yarar..
 
Kumanda DC (+) oldugu için,ilk önce 24 volt röle çektirmelisin daha sonra kontagından 220 volt geçirerek zaman rölesine gitmelisin( kapalı kontagına) Belli bir süre sonra kontak kendini bırakarak diğer kontaga geçecektir vee motor kontaktorunun bobinine enerji vererek çekecektir oradan da motora 3 faz gidecek vee motorun çalışacaktır.. devrede mühürleme vardır,röleyi mühürleyeceksin,stop basıncada sistem duracaktır.. umarım işinize yarar..
çizim Eplan ile mi yapıldı acaba Evet ise macroların geniş mi mümkünse paylaşabilir misin
 