Tekrar Kapamalı Kesici ile Tekrar Kapamasız Kesici?

samotti

Üye
Katılım
15 Tem 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
tekrar kapamalı kesici ile tekrar kapamasız kesici arasındaki farklar nedir kullanım alanlarında ne gibi farklılıklar vardır?
 
kesiciye tekrar kapama sinyalini aşırı akım rölesi verir. istenildiğinde bu özellik röle üzerindeki switch ile pasif edilebilinir. genellikle şehir merkezinden uzak yerlerdeki dağıtım merkezlerinde ve trafo işletmeninin (tablocu) olmadığı indirici merkezlerdeki fider kesicilerinde tekrar kapama özelliği kullanılır, teknisyenlerin müdahelesine gerek kalmadan enerji devamlılığı tekrar kapama sistemi ile sağlanır. geçici arızalarda (kuş çarpmasından kaynaklı kısa devre, şarjlı hava, ağacın rüzgarla hatta teması vb) tekrar kapamalı kesici kullanılır. tekrar kapama ise sayısı 2 dir.
 
Sn. osmosis'e ilaveten, yeni nesil rölelerle tekrar kapama sayısı 2'den fazla olarak da ayarlanabilir (İsteğe bağlıdır bu).
 
Tekrar kapamalı kesici yani kısaca TK'lı dedigimiz kesiciler hat fiderlerinde kullanılan kesicilerdir. Hatta herhangi bir gecici acma meydana geldigi zaman kesicinin belli bi süre sonunda tekrar kapaması istenilir. İletim hatlarında gecici acmalar bir fazda olabildigi gibi diger iki yada üc fazdada olabilir. Bu durumda arıza hangi fazda meydana gelirse o faz acıp kapar daha sonra eger hat tutmazsa bu sefer kalıcı olarak acık olur.
Tekrar kapamasız kesiciler daha cok trafo fideri transfer fideri reaktör ve kublaj fiderlerinde kullanılır. Buarada Tekrar kapamasız kesicilerde tek makanizma vardır tekrar kapamalılarda her fazda ayrı bir mekanizma dolabı mevcuttur.
 
Bir Elektrik santralinde şu an havalı olan 154 kv kesicilerimizi değiştirmek istiyoruz. elimizde tk'lı her kutbu farklı mekanizmalı(3 panosu var) ABB marka kesici var. Bunu mekanizmada tekrar kapamasını iptal ederek generatörlerde ünite kesicisi olarak kullanırsak herhangi bir sorun yaratırmı? kesicileri günde en az 1 sefer kapatıp açıyoruz. yani iletim hattı gibi ayda yılda bir açılıp kapanmıyor. bu açma kapama sayısında bu tür kesicilerde sıkıntı yaşarmıyız?

Saygılarımla.
 
Tekrar kapamakı kesiciyle tekrar kapamasız kesici arasında teknik olarak hiçbir fark yoktur. Tekrar kapamalı kesicilerde kapama yayı kurulu olarak , tekrar kapamasız kesicilerde boşta bekler. Buda kapama yayı kurma motorunun kumanda devresinde basit bir farklılıkla yapılır.

Kolay gelsin.......
 
Bir Elektrik santralinde şu an havalı olan 154 kv kesicilerimizi değiştirmek istiyoruz. elimizde tk'lı her kutbu farklı mekanizmalı(3 panosu var) ABB marka kesici var. Bunu mekanizmada tekrar kapamasını iptal ederek generatörlerde ünite kesicisi olarak kullanırsak herhangi bir sorun yaratırmı? kesicileri günde en az 1 sefer kapatıp açıyoruz. yani iletim hattı gibi ayda yılda bir açılıp kapanmıyor. bu açma kapama sayısında bu tür kesicilerde sıkıntı yaşarmıyız?

Saygılarımla.
Genarator nominal gucunuz nedir hocam

Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,673
Kullanıcılar
452,675
Son üye
xzscorpionn

Yeni konular

Geri
Üst