Uzun süredir programla komut yazmadığımdan bir çok detayı unutmuşum.
Bu konuda yardımcı olabirseniz memnun olurum.
Eksik kısımları kısaca anlatayım.
Ünite bir filtre şoklama ünitesi 0-10 V fark basınç cihazı ile çalışıyor.
analog girişten bu bilgiyi alıyorum.
çıkış bilgisi için ise 8 kademe süresi var
bunlar 0,1 v 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V her voltaj için farklı süreler atanıyor. Manuel olarak.
3den fazla ventili çektiriyoruz. Fark basınca göre ventiller girilen süre ile sıra ile çekiyor.
Bu kısımda Analog giriş sürelerini ve sıralamayı bir türlü yapamadım. Belki bunu tamamlarım ama hatalarımı bulmam çok uzun sürecek.
Elinizde bu sisteme benzer hazır bir yazılım var ise analog yerine digitalde olabilir. Ona bakarak düzeltmelerimi yapabilirim.
**********
@gmail.com
Yardımlarınızı bekliyorum.