merhaba arkadaşlar elimde altivar 31 sürücü var
bu sürücüye motor baglamadan pot yardımı ile start veriyorum ve çıkış alıyorum
ama motor kabloları taktıktan sonra start veremiyorum start verdigimde nst geliyor ekrana bir türlü ne denediysem olmadı
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim...
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım arıza kodunu doğru yazdımı manuelinde böyle bir koda rastlamadım.Motor bağladıktan sonra oluyorsa motor sağlammı invertörün sağlam olduğuna eminmisin.motor bilgileri invertöre doğru girilmişmi auto tuning yapıp dene.
Potansiyometreyle nasıl start veriliyor merak ettim. Şimdiye kadar çok sürücü gördüm ancak potansiyometreyle start verildiğini hiç görmedim.
nst serbest duruş demekmiş yani motor start almamış fren yapmadan serbest duruş yapıyormuş.
Sürücünün start girişine buton bağlayıp start verin.
caferpoyraz zaten nst kodu arıza kodu degil sürücü ve motor saglam sürücüye motor baglamadan start veriyorum çalışıyor çıkış alıyor ama bunda motor bagladıgımda start veriyorum ekrana nst geliyor auto tuning yapıp deniycem birde
kabiliyet pot yardımı ile dedim com aı1 +10 volt girişlerinden pot baglayıp +24 lı1 uçlarındanda start veriyorum pot yardımı dedigim budur
ayrıca start uçlarına buton baglasanda degişen birsey olmaz