Alternatif gibi görülebilir ama Kazık sayısını çok arttırmakda bence uygun değildir.Sizin bir temel topraklamanız var ve bu temel topraklamanın bulunan bir eşdeğer direnci var.Kazık çaktığımızda ise bu kazık ile 2 direnci paralel bağlamış gibi oluruz.Temel topraklama direncine paralel bağlı kazıkların direnci Rk=qE/(kazık sayısı*bir adet kazığın uzunluğu) ile bulunur.Örnek verecek olursak Re=15 ohm olsun.qE=50 ohm olsun.4 kazık için ve 2 metreden 6,25 ohm ve Reşdeğer=(1/(1/15+1/6,25))=4,411ohm kazık sayısını arttıralım. 6 olsn Rk=4,167 ohm ve Reşd=3,26 ohm.8 kazık olsun Rk=3,125 ve Reşd=2,586 görüldüğü gibi çok fazla azalmamaktadır.belli bir değere kadar tamam ama ondan sonra kazıklarda çok azaltmamaktadır.Binanın duvarlarından 1metre ilerisnde kanal açılıp şerit çekilir.Eğer buda uygun değilse ne kadar demir donatı varsa topraklamaya bağlanır.Bu da uygun değilse biraz ileride gene kanal kazılıp şerit çekilir.Diye düşünüyorum.