temel topraklaması

ardakal

Üye
Katılım
4 Eyl 2009
Mesajlar
114
Puanları
1
Yaş
54
S.A Arkadaşlar enerji odası topraklaması var idari bina topraklamasıda var sorum enerji odasından idari binaya elektrik çekilecek kablo topraklımı olması lazım yoksa topraksızmı ikincisi iki bina topraklaması birleştirilmelimi yoksa kendi panolarına çekilmesi lazım güç ve topraklama hesabını katmıyorum projeyi anlamadım onun için soruyorum kolay gelsin
 
düşünüyorum.... öyleyse varım ))
 
Ayrı topraklama çekip,iki binayıda birleştirmeniz gerekir.
 
Son düzenleme:
binalar arası mesafe önemli.
yakınsa kesin temel topraklamalar birleştirilmeli
30 m fazla ise birleştirilmesi tavsiye ediliyor.
 
projede ayrı gözüküyor mesafede 50 mt de var 200 mt var ben anlamadım kabloları 4 damar göstermiş kolay gelsin
 
Aynı tesis ise birleştirin ki potansiyel fark olmasın.
O ayrı gösterse de öyle yapın.
Ya da görüşün mühendisi yle ne için yapmış.
Ongoremedigimiz bir durum varsa öğrenmiş oluruz
 