Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Fotoyu zoom'ladığımızda akım trafosunun 300/5A olduğunu fark ettim gerilim 34,5kV ise
S=1,73x34,5x300
S= 18 MVA 'lık bir güç söz konusu olurki böyle büyük güç için riske girmeye değmez. Akım trafosunu değiştirin bir güzelde temizliğini yaptırın olay bitsin riske girmeyin...
Fotoyu zoom'ladığımızda akım trafosunun 300/5A olduğunu fark ettim gerilim 34,5kV ise
S=1,73x34,5x300
S= 18 MVA 'lık bir güç söz konusu olurki böyle büyük güç için riske girmeye değmez. Akım trafosunu değiştirin bir güzelde temizliğini yaptırın olay bitsin riske girmeyin...
trafo içinde kısmi deşarlar olduğu kanaatindeyim. kısmi deşarjlar devam eder devam eder ve bir an gelir izolasyon tamamen delinir ve bum .Allah muhafaza. önlemlerinizi alın derim
Analizör arkadaşımızı tebrik ediyorum bravo, ben 100 diye okumuşum sonradan 100 ü netleştirmek için daha iyi bir foto çektim 300 lük olduğunu gördüm.
Trafonun bu sıkıntısının sebebinide anlamış oldum ayrıntılı inceleyince. Bina eskimiş ve yukardan su damlıyor oda tam olarak trafunun hasarlı bacağına denk geliyor. Zamanla sıkıntılı yerler beyazlaşmış.
Hemen sipariş geçip çatıyıda onartmayı düşünüyorum. Peki çatı enerji varken onarılabilirmi risklimi ?