Termal Kamera ile gözlemlenen sıkıntı !

Analizör arkadaşımızı tebrik ediyorum bravo, ben 100 diye okumuşum sonradan 100 ü netleştirmek için daha iyi bir foto çektim 300 lük olduğunu gördüm.

Trafonun bu sıkıntısının sebebinide anlamış oldum ayrıntılı inceleyince. Bina eskimiş ve yukardan su damlıyor oda tam olarak trafunun hasarlı bacağına denk geliyor. Zamanla sıkıntılı yerler beyazlaşmış.
Hemen sipariş geçip çatıyıda onartmayı düşünüyorum. Peki çatı enerji varken onarılabilirmi risklimi ?

Fotoğrafları upload edeceğim şu an zamanım yok.

Suyun direk damladığını söylemenizden sistemin eski tip açık ve tel kafes muhafazalı olduğunu düşünüyorum (yani modüler hücre değil) bu durumda enerji varken çatı izolasyonuna kalkışmanın riskli olacağını enerjiyi kesmeden yapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Akım trafo değişimi ve temizlik bakım için yapacağınız kesintide eş zamanlı çatı onarımına girebilirsiniz en uygun çözüm bu olacaktır...
 
Suyun direk damladığını söylemenizden sistemin eski tip açık ve tel kafes muhafazalı olduğunu düşünüyorum (yani modüler hücre değil) bu durumda enerji varken çatı izolasyonuna kalkışmanın riskli olacağını enerjiyi kesmeden yapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Akım trafo değişimi ve temizlik bakım için yapacağınız kesintide eş zamanlı çatı onarımına girebilirsiniz en uygun çözüm bu olacaktır...

Doğru söylüyorsun güvenlik her zaman en önceliklidir. Aynısını yapmayı düşünüyorum.

İlgilenen arkadaşlara akım trafosunun fotoğrafları;


11rdpwh.jpg


15qovsy.jpg


xm4lzm.jpg


2jcdlcy.jpg
 
Elimde akım trafosu varmış arkadaşlar. Ama bu trafo iptal edilmiş ve kapıları kilitlenmiş bir köşk binaya 4 yıl önce çalışır vaziyette iken konmuş ve 4 yıldan beri herhangi bir faaliyette bulundurulmamakla birlikte o günden beri sadece üzeri tozlanmış.

Sizce bunu kullanabilirmiyim? Çalışabilirmi? Akım trafosunu test etmek nasıl mümkün olabilir ?
 
öncelikle çatınızı aktarılması gerek çatı veya başka bir yereden akım tarfosunun üzerine su gelmekte akım trafosunun da acilen degiştirilmesi gerek yalnız bu fiderin ne oldugu önemli eger kısa bir hatsa akım trafo degeriniz çok yüksek hat kurulu gücünüze göre yeniden degerlendirilebilir basit bir hesapla her 100 kva için 1.9A
 
Pazar günü enerjiyi keserek akım trafosunu değiştirdik. Ayrıca çatıyıda saçakları temizleyip kırık bölgelere kum torbası koyarak geçici çözüm yapabildik. Sıkıntılı akım trafosunun düştüğü durum aşağıda;


2vb8uuo.jpg


mhujq0.jpg


2yx2bk5.jpg
 
Akım trafosunda problem olmayabilir. Termal kameranın yan tarafındaki tayf

dağılımına göre konuşuyorum, en yüksek derece 22 olarak secilmiş yanı akım trafosunda parlayan kısım 25 derecede olabilir değilmi?

hem termal kamera ile görüntü alırken 2 yada 3 akım trafosunu aynı karede birden görmende fayda var böylece kıyaslama şansın olur diye düşünüyorum saygılarımla
 
acil müdahele önemli yoksa tesis duruş yaşayabilir.
 
kameraaki görülen maksimum sıcaklık 22,5 derece olarak görülüyor.???
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst