TMŞ set değerlerinin yanlış olmasını atlamışsın abiHarmonik sorunundan açma hariç diğer sorunların hepsini birebir yaşadım.
TMŞ set değerlerinin yanlış olmasını atlamışsın abiHarmonik sorunundan açma hariç diğer sorunların hepsini birebir yaşadım.
TMŞ set değerlerinin yanlış olmasını atlamışsın abi
Bir ara 56 kW lık tulumba devreye girince küt diye trafo çıkışından TMŞ yi açtırıyordu , ani açma ayarı baya düşük bir değerdeymiş, ayarlayınca düzeldi ama hiçbir işçinin ne yaptığımı anladığını sanmıyorum
@YaşlıUzman tecrübe konuşur!TMŞ neden açma yapar?
1- Kısadevrelerde Faz-faz , Faz-Nötr, Faz-toprak
2- Kaçak akım koruma (açtırma bobini+röle+toroid) sistemi varsa kaçak akımdan.
3- İkinci şıkla bağlantılı olarak eklerdeki izolasyon kaçakları sistem kaçak akımlarına eklenip açtırır.
4- TMŞ Pano içi aşırı sıcak ve Ith termik açma akım değeri düşükse.
5- Belli bir yük akımı üstüne fazla demerajlı yük girmesi
6- Harmonikler
7- Şalter arızası