termik şalter neden atar?

Bir ara 56 kW lık tulumba devreye girince küt diye trafo çıkışından TMŞ yi açtırıyordu , ani açma ayarı baya düşük bir değerdeymiş, ayarlayınca düzeldi ama hiçbir işçinin ne yaptığımı anladığını sanmıyorum :)
 
Bir ara 56 kW lık tulumba devreye girince küt diye trafo çıkışından TMŞ yi açtırıyordu , ani açma ayarı baya düşük bir değerdeymiş, ayarlayınca düzeldi ama hiçbir işçinin ne yaptığımı anladığını sanmıyorum :)

Im manyetik açma ayarı olan şalterler özeldir. Sadece Im ayarlı olanlar var Ith ve Im ayarlı olanlar var birde çoktan seçmeli ayarlı olanlar var. Im düşük ayarlandıysa demeraj akımı ayarlanan kısadevre akımına ulaşıyor demektir.
Güzel bir örnek.
 
TMŞ neden açma yapar?
1- Kısadevrelerde Faz-faz , Faz-Nötr, Faz-toprak
2- Kaçak akım koruma (açtırma bobini+röle+toroid) sistemi varsa kaçak akımdan.
3- İkinci şıkla bağlantılı olarak eklerdeki izolasyon kaçakları sistem kaçak akımlarına eklenip açtırır.
4- TMŞ Pano içi aşırı sıcak ve Ith termik açma akım değeri düşükse.
5- Belli bir yük akımı üstüne fazla demerajlı yük girmesi
6- Harmonikler
7- Şalter arızası
@YaşlıUzman tecrübe konuşur!
Adama bir dokunuyorsun , bin tane bilgi fışkırıyor :)
Hunileri getirelim, boşa fışkırmasın :).
 
Kendi çapımızda pastayız. Övüp durmayın Allah aşkına sonra kıskançlıklarından delirenler ne diyeceğini bilemeyenler şaşıranlar oluyor ;)
Bir çok mühendisin bildiğini düşündüğüm sıradan bilgiler.
Birilerine ayar verebilmek için deliren elemanlar forumda, Allah vakit bilinci versin bu insanlara inşallah.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst