yıldızda 380 volt 39 amper
üçgende 220 volt 67 amper
not: Yukarıdaki etiket değerleri gerçek değerlerdir..! Yazmış olduğun yukardaki değerlerden dolayı motorun yıldız üçgen çalışmaz.çünkü türkiyede fazlar arası 380 volttur. 18,5 kw motorun tam yükte çalışma akımıda 35 amper dir. Yıldız 380 voltta çalışltırabilirsin.üçgen çalışabilmesi için fazlar arası 220 volt enerji gerekir. 40-57 termikte 40 dan geriye doğru boş tolerans vardır.ayarı 37 amp lere alabilirsin.eğer kalkış yükün fazlaysa ayarı yükseltebilirsin.Bu değerler motoru yıldız 380 voltta çalıştırman düşünülerek verilmiştir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.