Termik aşırı akım rölesi nasıl seçilir?

yıldızda 380 volt 39 amper
üçgende 220 volt 67 amper
not: Yukarıdaki etiket değerleri gerçek değerlerdir..! Yazmış olduğun yukardaki değerlerden dolayı motorun yıldız üçgen çalışmaz.çünkü türkiyede fazlar arası 380 volttur. 18,5 kw motorun tam yükte çalışma akımıda 35 amper dir. Yıldız 380 voltta çalışltırabilirsin.üçgen çalışabilmesi için fazlar arası 220 volt enerji gerekir. 40-57 termikte 40 dan geriye doğru boş tolerans vardır.ayarı 37 amp lere alabilirsin.eğer kalkış yükün fazlaysa ayarı yükseltebilirsin.Bu değerler motoru yıldız 380 voltta çalıştırman düşünülerek verilmiştir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.