selamın aleykum şimdi bu resimdeki devir daim pompası su sirkülasyonu yapıyor bunun bir amperi var tamami termik üzerindeki amperi kaça ayarlasam problemsiz çalışır ? Çalışıyor mesela termik atıyor yardımcı olurmusunuz ? Ve buna kaclik termik kulanayim
 

Ekli dosyalar

  • 20200226_210005.jpg
    319.5 KB · Görüntüleme: 33
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor 380 mi 220 mi çalıştırıyorsun. Motorun etiketinde yazıyor. 2,68 A 380 V ta 220 de ise 7,35 termil röle ayarıdır.
 