termik ayarı nasıl yapılır

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar ve degerli ustalarım forumda aradım istedigim neticeyi bulamadım termik ayarı yapılırken (direk üçgen veya yıldız çalışan motorlarda ) nominal degere göre mi yapılır nominal degerin kaç katı alınır yıldız üçgen motorlarda ana kontaktör üzerine konan konan termik nasıl ayarlanmalı lütfen yardımcı olurmusunuz
 
Yıldız/üçgen çalısan motorlarda, termık röle ayarı, motor etıket akımı X 0.58 veya etıket akımı / 1.73 olarak hesaplanır. İkisie aynı sonucu verir. Daha pratık hesap ıstersen, kw. gücünü termik röle ayarı yapabilirsiniz.
Örnek, 11 kw. motor yıldız üçgen röle ayarı ,22 X 0.58 =) 12.76
22 /1.73 =12.71
 
Yıldız/üçgen çalısan motorlarda, termık röle ayarı, motor etıket akımı X 0.58 veya etıket akımı / 1.73 olarak hesaplanır. İkisie aynı sonucu verir. Daha pratık hesap ıstersen, kw. gücünü termik röle ayarı yapabilirsiniz.
Örnek, 11 kw. motor yıldız üçgen röle ayarı ,22 X 0.58 =) 12.76
22 /1.73 =12.71
yıldız üçgen motorda misalen 18,5 kw termik ayarı 18,5*2=37 37*0,58= 21,46 direk üçgen veya direk yıldız çalışan ayrıca monofaze olan küçük motorlardada bu kural geçerlimi sayın zeybek ve arkadaşlar
 
yıldız üçgen motorda misalen 18,5 kw termik ayarı 18,5*2=37 37*0,58= 21,46 direk üçgen veya direk yıldız çalışan ayrıca monofaze olan küçük motorlardada bu kural geçerlimi sayın zeybek ve arkadaşlar
LÜTREN YARDIMCI OLURMUSUNUZ DEGERLİ ÜYELER
 
Yıldız/üçgen çalısmayan motorlarda,etıket akımına ayarlayınız.
 
Eğer, devamlı dur kalk yapıyorsa, etiket akımının 1.2 si olabilir.Degilse,etiket akımı yeterlidir.
 